| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземных резервуаров на всплытие

Расчет подземных резервуаров на всплытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2009, 14:30 #1
Расчет подземных резервуаров на всплытие
Регишка
 
Инженер-проектировщик
 
г.Казань
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 12

Здравствуйте участники Форума. Поделитесь пожалуста опытом устройства подземных стальных резервуаров, меня интересует, каким образом производится расчет на всплытие, точнее как закрепить резервуар под землей, каким образом можно установить пригрузы.....вот
Просмотров: 73876
 
Непрочитано 26.08.2009, 14:33
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Все по закону плавания тел (закон Архимеда - 6 класс)
Пригруз всплытию - анкеровка, трение, обваловка. Залипание - не учитывать
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 15:17
#3
Регишка

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
<phrase 1=


да это понятно, спасибо за напоминание.... под резервуаром устанавливаем жб плиту с пригрузом, как лучше закрепить резервуар к плите, какое крепление лучше использовать?
Регишка вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 15:41
#4
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


В справочнике проектировщика "Сложные основания и фундаменты" есть формула (вес резервуара + 0,5*сила трения стен о грунт)/(гамма*Н*площадь днища) >=1,25
Закрепить можно десятком способов, начиная от тросов (как в очистных фирмы вавин) и заканчивая вмоноличиванием резервуара в плиту...
можно на стенки наварить ребра и омонолитить резервуар по периметру на определенную высоту...
Zloy вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 18:34
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Регишка Посмотреть сообщение
...под резервуаром устанавливаем жб плиту с пригрузом, как лучше закрепить резервуар к плите, какое крепление лучше использовать?
традиционные способы есть в умных книжках. Я предложу НЕтрадиционные:
1. Примотать скотчем
2. Прилепить на двусторонний скотч
3. Разлить по плите пиво, и подождать пока резервуар к ней прилипнет
4. Жвачкой прилепить
5. Гвоздями прибить
6. Верёвкой привязать
7. А можно хреновиной прифигачить

А можно резервуар закопать, а плиту сверху положить
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 18:58
1 | #6
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
А можно резервуар закопать, а плиту сверху положить
... и надпись написать

Я делаю расчёт стальных резервуаров на всплытие таким образом:
Вложения
Тип файла: doc Резервуар.doc (20.5 Кб, 15633 просмотров)
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 19:07
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


kha
Какая то сложная формула, предлагаю упростить....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 22:14
#8
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
1. Примотать скотчем
Земля держится на слонах, слоны на черепахе, а черепаха на скотче.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 23:13
#9
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Регишка Посмотреть сообщение
Здравствуйте участники Форума. Поделитесь пожалуста опытом устройства подземных стальных резервуаров, меня интересует, каким образом производится расчет на всплытие, точнее как закрепить резервуар под землей, каким образом можно установить пригрузы.....вот
Я крепил хомутами из полосы... в фундаменте предусматривал закладные элементы в виде уголка, а потом подваривался к ним... все просто и надежно... Где-то даже чертеж валяется...
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 09:47
#10
Регишка

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Я крепил хомутами из полосы... в фундаменте предусматривал закладные элементы в виде уголка, а потом подваривался к ним... все просто и надежно... Где-то даже чертеж валяется...
Спасибо, приблизительно так и закрепила....., но всеравно интересно продолжить эту тему.....Какими еще можно способами удержать резервуар под землей!!!!!
Регишка вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 10:24
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


На этот счёт в советские времена достаточно хорошо были выполнены типовые проекты стальных резервуаров надземных, подземных , в т.ч. и в обводнённых грунтах. В архивах проектных институтов можно отыскать нужное решение и не "изобретать велосипед".
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 11:23
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


А что, кассеты из блоков ФБС (оконтуренных уголком) приваренные к хомутам (полосы обхватывающие резервуар сверху) уже не актуальны?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 11:34
#13
Регишка

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.08.2009
г.Казань
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
На этот счёт в советские времена достаточно хорошо были выполнены типовые проекты стальных резервуаров надземных, подземных , в т.ч. и в обводнённых грунтах. В архивах проектных институтов можно отыскать нужное решение и не "изобретать велосипед".
очень бы хотелось найти его.....
Регишка вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 11:56
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А что, кассеты из блоков ФБС (оконтуренных уголком) приваренные к хомутам (полосы обхватывающие резервуар сверху) уже не актуальны?
Я делал свой уникальный фундамент под резервуар... Резервуар же цилиндрический... вот он и лежал на плоскости фундамента цилиндрической формы...
 
 
Непрочитано 27.08.2009, 16:00
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Регишка Посмотреть сообщение
очень бы хотелось найти его.....
Так даже здесь на форуме возможно есть то, что вам нужно. Поищите через "поиск".
troja вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 18:23
#16
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
kha
Какая то сложная формула, предлагаю упростить....
Не я её придумал. Это из книги по МК.
По крайней мере у экспертов будет меньше вопросов, всё ясно
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:59
#17
mahaon49

Ведущий konstr
 
Регистрация: 01.04.2009
Рязань
Сообщений: 18


мы построили заправку, по силе архимеда минус сила тяжести не проходим, а резервуары не всплывают! думали, что еще что-то влияет, ведь тело находится не в чистой воде, а во взвешенном грунте, значит и сила трения этих частиц грунта оказывает влияние
mahaon49 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 16:11
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Я делаю расчёт стальных резервуаров на всплытие таким образом:
Цитата:
Не я её придумал. Это из книги по МК.
По крайней мере у экспертов будет меньше вопросов, всё ясно
Нажмите на изображение для увеличения
Название: всплытие.jpg
Просмотров: 7347
Размер:	57.2 Кб
ID:	44886
1) Сила архимеда только на резервуар действует? В формуле фигурирует только объём резервуара.
Масса бетонных якорей, погруженных в воду вычисляется через объём якорей умноженных на объемный вес 2400 кг/куб.м в предположении что на данные "якоря" (а они иногда получаются достаточного объёмными) сила архимеда не действует (не вижу в формуле учёта объёма якорей)? Или не 2400 кг/куб.м берётся?
2) Масса грунта, расположенного над резервуаром, с учётом взвешивающего действия воды берётся (при уровне грунтовых вод под поверхность земли)? Удерживающий сверху грунт берётся только над резервуаром (грубо говоря площадь резервуара в плане на толщину грунта)?

Есть в книге по МК такие уточнения?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 12:57
#19
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


п.1 - в книге дополнительных уточнений нет, считаю объём вместе с якорями.

п.2. - грунт учитываю только по площади резервуара, это в запас. В книге пишется:

Цитата:
m2 - масса грунта, расположенного над резервуаром (предполагается, что грунт выкалывается под углом внутреннего трения)
массу грунта беру, разумеется, с учётом взвешивающего действия воды
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 13:19
#20
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
массу грунта беру, разумеется, с учётом взвешивающего действия воды
Был такой случай - Резервуар поставили, закрепили к пригрузу, а закопать не успели. Ночью пошел оооочень сильный ливень...
Утром наблюдали как наша "подводная лодка" бороздит просторы...(причем вместе с пригрузом)
С тех пор грунт, сверху резервуара, вообще не учитываю, а беру еще запасец конкретный (че мелочиться из-за 2-3 кубов)
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземных резервуаров на всплытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? krdroma Конструкции зданий и сооружений 53 16.05.2011 23:51
Расчет колодцев и резервуаров сейсмических районах Dr.Braun Конструкции зданий и сооружений 1 27.04.2009 08:52
Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров Beirut Железобетонные конструкции 15 14.12.2007 09:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00