| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
16.06.2020, 10:00 | #1 | |
Использование строительной (технической) пленки вместо пландера (ПВХ) профилированной мембраны допустимо под ФП?
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 7957
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Почему пландер то? - Плантер
На века оно и не нужно. Как гидроизоляция оно не надо в вашей конструкции. Как уж было написано выше, пленку порвете, тем более на щебне ----- добавлено через ~2 мин. ----- По проекту что и велик ли слой песка, УГВ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
В качестве гидроизоляции не очень, т.к. порвется при работах с арматурой и бетонировании. Да и скорее всего гидроизоляция вам там не нужна.
Прораб обычно делает: песок - плёнка - бетон. Плёнка местами рвётся, но это не критично. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Offtop: складывается впечатление, что Технониколь на dwg.ru десант сбросила
eilukha, первый раз такую мембрану встретил году этак 2007-2008. Использовалась только как элемент дренажа в инверсионных крышах. Совместно с геотекстилем. Стоила очень дорого. Субъективно - хрен порвешь. Теперь, конечно же куда ее только не применяют. Если рассматривать бетонную подготовку, только для того, чтобы молочко не уходило в землю и по грязи арматуру не таскать и если деньги есть, то можно и ее. Гидроизоляция от капилярной влаги вроде тоже ничего. Когда-то в типовой документации встречал гидроизоляцию из пластика, которая была по типу несъемной опалубки (на обратной стороне профиль отформованный был, который в бетоне анкерился). Вот и это, что-то подобное. Но как по мне, то для нормального твердения бетона достаточно пленки по песку (особенно в коттеджных делах). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
Да вроде нормальная альтернатива этот Плантер бетонной подготовке, и по прочности и по цене, подрядчику только видимо не очень - объем работ по расстиланию Плантера естественно меньше работы по устройству бетонной подготовки. 0.6-0.8 мм полиэтилена еще постараться нужно порвать простой арматурой.(ориентируюсь на бутылку от белизны или чего-нибудь похожего)
Последний раз редактировалось tigra-18, 16.06.2020 в 17:09. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118
|
Определились, что наиболее подходящим вариантом для частного домостроения небольших размеров подойдет пленка в два слоя 100 мкм (если класть ее по песку разумеется). Но не дает покоя дилемма: как быть с гидроизоляцией нижней части плиты. Ну ведь положено ее делать! Для психологического спокойствия и галочки какую гидроизоляцию можете предложить в добавок к пленке?
Цитата:
Одноэтажная мастерская из газоблока 400 мм совмещенная с котельной под газовый котел. Слой песка на данный момент планируется в районе 60-70 см. УГВ низкий. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Вдобавок к пленке по песку уже можно ничего не делать. И гидроизоляция самой плиты вовсе необязательна при низком УГВ, отсутствии верховодки и неагрессивных грунтовых водах. Лишняя трата денег. Полно плитных фундаментов без всякой ГИ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Использование бензовоза/топливозаправщика вместо склада ГСМ? | СергейКА | Прочее. Отраслевые разделы | 15 | 08.02.2016 18:07 |
Использование SMathStudio Desktop вместо Mathcad | [email protected] | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.01.2012 14:11 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |