| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2020, 08:20 | #1 | |
Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 5507
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
|
|||
|
||||
Это фиксированный габарит сечения, не имеющий никакого отношения к нагрузке. Габарит балки точно также неизменен при любой толщине кровельного "пирога".
|
||||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
Цитата:
Подожду еще ответы.. |
|||
|
||||
Цитата:
Ну ждите, аж интересно |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Ну у вас же профнастил расположен перпендикулярно плоскости изгиба балки. Поэтому его жесткость на изгиб и растяжение/сжатие пренебрежимо мала по сравнению с изгибной жесткостью балки. Поэтому учитывать его в работе балки нет никакого смысла.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Проф. лист и все слои кровли - это нагрузка. Единственное, что может проф. лист (в рассматриваемом случае) - препятствовать потере устойчивости балки из плоскости. Но, только если креплений достаточно и проф. лист соответствующий.
Проверьте прочность кирпичной кладки на местное действие нагрузки. Ну это так, как говорится на всякий случай. Это мало ли....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.07.2020 в 10:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Все бы сделали так
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не факт что кирпичная стена, размер 400 больше на блоки похоже Последний раз редактировалось Demmer, 17.07.2020 в 10:01. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
К слову: Если профлист уложен по неразрезной схеме, то нагрузка на балки будет различная, наихудший вариант - двухпролетный профлист - нагрузка повышается до 25 % на "среднюю" балку.
Мне больше коньковый компенсатор понравился - ноу-хау как-никак! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? | elokhim | Лира / Лира-САПР | 76 | 04.04.2019 20:06 |
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 112 | 01.03.2017 14:56 |
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? | NPO SET | Металлические конструкции | 3 | 22.11.2016 15:41 |
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки | byrkov87 | Металлические конструкции | 5 | 04.06.2013 00:34 |