Вроде бы сваи погружают или до указанных отметок, или до отказа, соответствующего требуемой несущей способности грунта. Отчего здесь первое, как-то не очевидно, а ведь другого в проекте нет. Обращайтесь к проектировщикам, пущай поясняют-обосновывают-предлагают и переписывают смету))) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
И почему отказ ложный? Может он самый чтонинаесть правдивый. Автор, вы забили контрольные сваи, испытали их динамикой, получили отказы. Дайте сваям отдохнуть 3 суток и повторите испытания, получите отказы после отдыха. Проанализируйте их, если отказы увеличились то первоначальные были действительно ложные, надо думать что делать. Если уменьшились, и не больше проектных, можно начинать массовую бойку. |
|||
|
||||
Инженер строительного контроля Регистрация: 02.06.2016
г. Архангельск
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
После «отдыха» свай по величине остаточного отказа можно определить значение предельного сопротивления грунта основания. Формулы разные, в зависимости от величины отказа (больше 2мм или меньше 2мм), в нашем белорусском ТКП 45-5.01-256-2012 это формулы (7.3) и (7.4) соответственно.
В Ваших нормах формулы будут те же, за исключением, вероятно, зон строительства с вечной мерзлотой. Для справки: многочисленные данные свидетельствуют о ненадёжности испытаний динамическими нагрузками, особенно в глинах. Несущая способность сваи, определённая по динамической формуле (эмпирической!) значительно ниже, чем по данным статических испытаний (в песках – ниже в 2 – 3 раза, в глинах – ниже в 2 - 5 раз). В США метод динамических испытаний свай официально запрещён для пылеватых грунтов и глин. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
после отдыха глинистые грунты засосут сваю, песчаные релаксируют.
если есть данные физ.характеристик грунтов советую их здесь выложить, было бы понятно стоит ли ожидать 62т. судя по описанию ИГЭ7 лучше песка обводненного. не шибко понятно зачем в песок сваи загнали, им в суглинке тугопластичном с гравием и галькой вероятно было бы лучше, даже на более высокой отметке... еще надо знать где сваи со странностями и где ближайшая геологическая скважина, там может быть скачок кровли песков или линза другого грунта, песка или глины, чего нет на разрезе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Во время забивки сваи в глинистый грунт, вокруг сваи отжимается вода и вокруг сваи образуется рубашка из грунта текучей консистенции. Со временем вода рассасывается. Чем тверже глинистый грунт - тем дольше надо ждать, чтобы вот эта "рубашка" пришла к состоянию окружающего грунта.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование свай в ПК Midas GTS NX. Нужна помощь. | ihack | Расчетные программы | 4 | 11.01.2022 14:50 |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Причина возникновения трещин, в стенах, жб каркаса | Григорий 131.13333 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 30.01.2017 05:21 |
Очеь нужна помощь по диплому по металлоконструкциям | fox-nox | Металлические конструкции | 2 | 19.01.2016 11:32 |