Непрочитано 28.06.2020, 14:32
Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброго дня всем.
Есть такая задача.
Необходимо передавать электрическую мощность до 30 кВт, постоянным током до 22 ампер, напряжение до 700 Вольт по четырем линиям (на каждую линию выделяется отдельная пара медных проводов) на расстоянии порядка 55 м.
Вопрос:
Зависит ли каким-либо образом потери в каждой паре проводов если допустим каждую пару медных проводов:
1. в одном случае выполнить из много проволочных проводов,
2. а в другом случае выполнить из однопроволочных, то есть монолитных проводов,
если в одном и в другом случае сечение по меди одинаково.
Спасибо __________ Юрий.
п.с. Ещё один вопрос вдогонку:
3. Если известно, что сечение однопроволочного-монолитного медного и много проволочного медного провода одинакового, значит ли это, что погонная масса меди в этих обоих типах проводов одинакова?
Просмотров: 6909
 
Непрочитано 30.06.2020, 09:45
1 | #21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Если кому интересно.
В этом ГОСТ-е можно проследить влияние поверхностного эффекта на сопротивление проводника:

ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009. Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100%-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 10:27
| 1 #22
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Необходимо передавать электрическую мощность до 30 кВт, постоянным током
однако ТС хочет про постоянный ток, там частота равна нулю
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 17:24
1 | #23
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,342
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
выполнить из много проволочных проводов
Правильно "проводников"
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 20:22
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
Правильно "проводников"
а вдруг правильнее "многопроволочных жил проводника"....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 21:15
| 1 #25
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Offtop: имха правильнее ответить на вопрос тееса
если конечно есть чем
в электрике даже гуманитарии шарят
провод-проводник))
скин эффект на постоянном токе))
)))
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 06:40
#26
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
скин эффект на постоянном токе)))))
Справочников начитались? Электрики блин. Свои синие и красные дипломы "повесьте на гвоздики" (с)
Генератором колебаний с сетях постоянного тока является:
1. Генератор постоянного тока
2. Двигатель постоянного тока.... и частота колебаний кратна числу оборотов двигателя
csp вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 08:18
#27
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Справочников начитались? Электрики блин. Свои синие и красные дипломы "повесьте на гвоздики" (с)
Генератором колебаний с сетях постоянного тока является:
1. Генератор постоянного тока
2. Двигатель постоянного тока.... и частота колебаний кратна числу оборотов двигателя
как эта инфа поможет ТСу?
формулу бы или ссыль на серьезный источник где эти колебания на пост. токе учитываются именно применительно к скин эффекту...
ну или хотя бы где для пром частоты учитывается скин эффект?
Даже для ПЧ переразмер по сечению идет не из за скин.. хотя там до 8 кГц
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Геометрические характеристики профилей с трапециевидными гофрами msv_mnv Металлические конструкции 3 19.11.2014 11:35
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31