| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
от этого в сжатой свае, где работает только бетон, появится больше арматуры?
В основном армирование сваи появляется на глубину защемления сваи в грунт. Если у вас нет горизонтальных нагрузок в расчетной схеме, а уж тем более нет защемления головы сваи в ростверк, то скорее всего арматура конструктивная. Если у вас нет групп унификаций армирования, то арматура будет получена там, где она по расчету (или конструктивная) - не учитывает конструирования. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Длина буронабивной сваи: есть ли какая унификация, кратность? | projserv | Основания и фундаменты | 1 | 29.12.2014 21:46 |
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 8 | 13.02.2014 18:02 |
почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 14 | 25.04.2012 16:41 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |