Непрочитано 14.07.2020, 14:15
Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
Tesla22
 
Регистрация: 14.07.2020
Сообщений: 1

Доброго времени суток, форумчане!
На объекте возникла следующая проблема. Подрядная организация оставила прямые выпуски из фундаментной плиты для колон 32 диаметра, по проекту они в последующем должны загибаться в перекрытие. Но на объекте отогнуть арматуру такого диаметра, да еще и в проектное положение не представляется возможным, без нагрева(в проекте есть сноска, о том, что необходимо отгибать стержни без нагрева). Может кто-то сталкивался с такой проблемой в своей практике, как бы вы поступили в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
Название: А1.PNG
Просмотров: 1211
Размер:	31.2 Кб
ID:	228288

Просмотров: 31454
 
Непрочитано 15.07.2020, 12:55
#41
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По расчету будет примерно так
Только там еще сетка снизу арматурная и устанавливаются требования к прямому участку. Об этом все забывают, кто хает этот способ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 12:55
#42
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А давайте попробуем разобраться с самого начала!?
А чего разбираться? По ТСН 102-00* :
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГНУТЬЮ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии
На стройке в основном Термомеханически упрочненная арматура

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Только там еще сетка снизу арматурная и устанавливаются требования к прямому участку.
Требования к прямому участку нет, т.к. в формуле он может равняться нулю
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2020, 12:58
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
там еще сетка снизу арматурная
- никак не влияет на выкол (то же продавливание).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 12:59
#44
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
может подвергаться гнутью только в холодном состоянии
И что с ней произойдет? Лопнет при нагреве? Ну отпустит её немного, не вижу ничего страшного.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:01
#45
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Так если немного отпустит, она немного из А500 превратится в А400
процент превращения можно только гадать
Согласен, что можно написать регламент, провести испытания и строго следовать ему, тогда можно и гнуть, нагревая и строго по регламенту
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:06
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
никак не влияет на выкол (то же продавливание).
Кто вам это сказал? Или вы собираетесь загиб под нижнюю сетку подсунуть?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Требования к прямому участку нет, т.к. в формуле он может равняться нулю
Для вырыва - 0,5Lан. Эпюра при вдавливании и вырове одинакова.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:15
#47
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кто вам это сказал? Или вы собираетесь загиб под нижнюю сетку подсунуть?
Сетка работает как нагель, но усилие воспринимаемое ей незначительное и никогда не принимается в расчет.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Для вырыва - 0,5Lан. Эпюра при вдавливании и вырове одинакова.
Это требование при использовании минимального радиуса гиба, а если он расчетный, то рпямой участок может быть равен нулю
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:18
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кто вам это сказал?
- как учитывается продольная арматура плиты в проверке на продавливание? Никак. См. СП 63, если не помните.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:19
#49
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это требование при использовании минимального радиуса гиба, а если он расчетный, то рпямой участок может быть равен нулю
Не согласен. Дайте ссылку, из которой это следует.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:19
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Сетка работает как нагель
- блохи, поэтому их и не учитывают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:22
#51
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Сетка работает как нагель, но усилие воспринимаемое ей незначительное и никогда не принимается в расчет.
Нагель дает эффект. Ну если уж так, то кто мешает поставить хомуты....

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как учитывается продольная арматура плиты в проверке на продавливание? Никак. См. СП 63, если не помните.
Впрямую, если не помните.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:26
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Впрямую.
- любопытно, и ссылка есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:32
#53
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- любопытно, и ссылка есть?
п.8.1.47 СП 63.13330.2018.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:38
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
п.8.1.47 СП 63.13330.2018.
- Учёта продольной арматуры там нет.
Вернее учёт есть, если продавливание с моментом идёт. К нашему вопросу это не относится, выкол без момента идёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:41
#55
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Учёта продольной арматуры там нет.
Вот дела, вот приехали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:44
| 1 #56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Повторю, нетрудно:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вернее учёт есть, если продавливание с моментом идёт. К нашему вопросу это не относится, выкол без момента идёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:47
#57
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Повторю, нетрудно:
Переверните свою картинку из на 180 градусов. Вопросов к себе не появилось?

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вернее учёт есть, если продавливание с моментом идёт.
Ну это вообще перл.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:50
#58
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не согласен. Дайте ссылку, из которой это следует.
вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 177
Размер:	72.9 Кб
ID:	228312  
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:51
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Усилие на выкол будет точно равно значению по ф. (8.88) СП 63, а т. к. слой бетона мал (соответственно мало Аb) это усилие ничтожно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2020, 13:53
#60
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
вот
Вы могли бы дать ссылку на документ вообще, чтобы видеть картину в целом?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилие на выкол будет точно равно значению по ф. (8.88) СП 63, а т. к. слой бетона мал (соответственно мало Аb) это усилие ничтожно.
Ладно, не вы знаете как учитывается продольное армирование плиты при расчете на продавливание. Про ф. 8.88 просто промолчу. Но картинку с фундаментом будьте любезны перевернуть на 180 градусов. Хотя бы для себя, можно здесь не выкладывать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D zmejsan Revit 6 20.03.2019 08:28
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16