| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2009, 00:52 | #1 | |
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 75804
|
|
||||
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 13
|
Очень интересует один вопрос и нигде не могу найти ответ: вот мы задаем ветровую нагрузку в кг/м.кв по СНиПу, а это какой скорости ветра соответствует? Просто смотришь иногда погоду, а там все метрах за секунду.
Как узнать какое ветровое давление на 1 м.кв соответствует определенной скорости ветра? Если кто знает, подскажите! Спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Нормальное ветровое давление на препятствие определяется по формуле
w=0.5*p*v*v, где v - скорость ветра, м/с;p - плотность воздуха, кг/м3, зависящая от его влажности, температуры и атмосферного давления. Данный вопрос подробно рассмотрен в книге "Ветровая нагрузка на сооружения." Савицкий. 1972г. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Хм-м, вопрос, конечно, интересный. Пока вспоминается понятие динамического давления (а также полное, статическое)
Вэ равно корень квадратный из два жэ-дельта П на гамму. Но это вроде слишком примитивно. Найдите паспорт на анемометр, там вроде была таблица.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если вы собираетесь скорость ветра мысленно соотносить с расчетным сниповским ветровым давлением, то нужно учитывать, что в СНиП скорость имеется в виду на заданном интервале осреднения (средняя за 5 минут). В СНиП есть формула для связи давления и средней скорости ветра.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
umbk Лобовое сопрротивление- это то что стоит перед V^2
Оно определяется экспериментально, например в аэродинамических трубах при испытании моделей летательных аппаратов и т.д. Литературу по аэро-гидродинамике газов и жидкостей выбирайте сами. В строительстве считается, что дом - плоская стенка, это по максимуму.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Имеется в виду давление при значении с=1. Аэродинамический коэффициент. Сниповское с=1,4 это не по максимуму - а усредненное. По максимуму там больше гораздо.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
А это и хорошо, за домом (плоской стенкой) создается разряжение, которое, по моим понятиям (увеличивает перепад давлений в 1.7-2.0 раза), делает это самое "зло" и срывает крыши. Но в случае тента., да при наших заказчиках, нужно ссылаться на закон, (в данном случае СНИП). Остальное по тентам за рубежом.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Набережные Челны
Сообщений: 217
|
Цитата:
230 Па = 0,61*V*V V=корень(230/0,61)=19,4м/с Может в формулу нормативное значение ветрового давления надо не Па, а кПа ввести? Откуда интересно эта таблица? Последний раз редактировалось Teftelia, 09.04.2013 в 14:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Коэффициент зависит от интервала осреднения. На 50 лет перешли потому что в еврокоде 50. Но в Еврокоде и нормируется скорость ветра на высоте 10м в зоне II, а не ветровое давление.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2014
Сообщений: 1
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Сегодня тоже задался этим вопросом. Посчитал так для Мск:
по формуле сп 11.3: w0=0.43*v*v v= sqrt [ w0 / 0.43] v= sqrt [ (w0*k10/k)/0.43] v= sqrt [ (230Па * 1/0,75) / 0,43 ] = 26.7 м/с p.s. коэффициентами k10 и k учитывается местность А на 10м высоте. На данный момент не совсем понятно, как учесть 10 минутный интервал за 50 лет или в w0 это уже учтено? кто что думает? |
|||