Непрочитано 12.08.2019, 05:53 #1
Глубина заложения внутреннего фундамента неотапливаемого здания
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста от какой отметки считать глубину заложения внутреннего фундамента неотапливаемого здания если планировочная отметка земли вокруг здания -1,2м, а чистый пол на отм. 0,000.
Пол здания - Ж/б плита по гравийной засыпке до уровня промерзания. По ДБН глубину заложения нужно считать от уровня планировки на глубину промерзания, тогда в моем случае внутренний фундамент нужно заложить на глубину 1,2м +1,1м (глубина промерзания)? или все таки считать от 0,000 пола -1,1м.
Заранее спасибо.
Просмотров: 2620
 
Непрочитано 12.08.2019, 06:40
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
Да странная формулировка, по логике нужно считать конечно от уровня чистого пола (если быть буквоедом, думаю, можно принять, что это уровень планировки внутри здания). Однако нужно не забывать использовать повышающий коэффициент по п. 5.5.4 СП 22:

В ДБН должны быть аналогичные требования, т.к. корнями они уходят в СНиПы.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 06:51
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


У вас, я так понимаю, замена грунтов основания на непучинистые, так какая разница, какую глубину заложения назначать?.. А сам вопрос непонятен, глубину заложения от пола можно было бы принимать, только если пол глубже, чем планировочная отметка, если пол выше планировочной отметки, то привязываться надо к планировочной отметке. И вообще, как вы собираетесь заложить фундаменты на +0,1м? (1,2-1,1=0,1м)
P.S. Если там дикий кадавр вида "полы по гравийной подушке до глубины промерзания, а фундаменты по пучинистому грунту, плюс засыпка пазух ПГС", то надо ещё учесть увеличение глубины промерзания гравийных грунтов по сравнению с глинистыми.
UPD. Туплю с утра, пропустил слово "внутренний фундамент". Впрочем, особо ничего не меняется, если у вас "гравийная подушка до глубины промерзания". Впрочем, тут уже могут вмешаться требования о равномерности глубины заложения фундаментов внутренних и наружных, если таковые есть для данного объекта и местности.

Последний раз редактировалось Komplanar, 12.08.2019 в 06:59.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 09:31
#4
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И вообще, как вы собираетесь заложить фундаменты на +0,1м? (1,2-1,1=0,1м)
Я собираюсь заложить наружные фундаменты ниже глубины промерзания грунта от планировочной отметки земли вокруг здания.
А под полы и внутренние фундаменты выбрать пучинистый грунт и заменить уплотненным щебнем.
Вопрос в том что грунт под полами и фундаментами среднего ряда будет промерзать со стороны 0,000 пола. А в ДБН и СП четко сказано глубина заложения от уровня планировки.
Возможно уровнем планировки внутри здания считается чистый пол?
При размерах здания 22м х 79м очень большая разница в объемах засыпки (1,2 по высоте).
guliya вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:07
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Когда-то давно в каком-то советском нормативе мне попадалось указание, что при определении глубины фундамента, исходя из глубины промерзания, высоту насыпных грунтов не учитывают... но потом я это примечание нигде найти не мог, так что настаивать не буду.
В целом, если нормативы за точку отсчета глубины подразумевают или планировочную, или отметку подвала, то в данном случае придётся отсчитывать от планировочной отметки. Проблему больших объёмов решить траншеями. Ну будет там гравия под средний ряд колонн/стену плюс 300 кубов, это даст прибавки к стоимости фундаментов 100-200 тысяч, при таких размерах объекта это вряд ли определяющая сумма....
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 11:30
#6
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Проблему больших объёмов решить траншеями. Ну будет там гравия под средний ряд колонн/стену плюс 300 кубов, это даст прибавки к стоимости фундаментов 100-200 тысяч, при таких размерах объекта это вряд ли определяющая сумма....
Грунт под плиту пола тоже будет заменяться на гравий и тоже на глубину промерзания поэтому разница в объеме будет в два раза.
guliya вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 11:43
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Грунт под плиту пола тоже будет заменяться на гравий и тоже на глубину промерзания поэтому разница в объеме будет в два раза.
Вы свои деньги экономите или Заказчика?.. Если стоит задача прям ваще сэкономить, то применяйте старую индейскую хитрость - фундаменты делайте ниже глубины промерзания, а плиту пола - отдельно от конструктива здания на толщину промерзания уже от нуля. В целом, озвучьте геологию, может, там ещё и с УГВ всё плохо...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 12:04
#8
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В целом, озвучьте геологию, может, там ещё и с УГВ всё плохо...
Грунтовых вод нет, грунт суглинок просадочный и в данный момент влажный из-за погодных условий.
А заказчик да хочет сэкономить и спрашивает почему при отметке чистого пола выше земли вокруг здания внутренний фундамент закладывается отсчитывая от отметки грунта у наружных стен, а если бы чистый пол был еще выше +0,500м например?
guliya вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 12:13
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Хм... просадочный грунт требует других мероприятий... Просто засыпать гравием до глубины промерзания может и не помочь.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 13:34
#10
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
ли все таки считать от 0,000 пола -1,1м.
По СП 22, т.к. вы щебнем заменили, то для внутреннего фундамента глубина заложения не нормируется, как по ДБН трудно сказать, если б вы грунт не меняли я бы считал глубину заложения для внутренних фундаментов от 0,000
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения внутреннего фундамента неотапливаемого здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какие характерные точки и сколько точек взять при расчёте ленточного фундамента кирпичного здания ? Tyhig Основания и фундаменты 2 26.04.2017 22:04
Глубина заложения фундамента пандуса (Москва)? Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 10 11.03.2015 14:31
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07