14.02.2020, 10:57 | #1 | |
Сметы на ПНР по Электроснабжению
Электроснабжение и КИПиА
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
||
Просмотров: 26249
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А чем вас ФЕРп-2001-1 Сборник № 1 не устраивает. Там и прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала) в руб. приведены и затраты труда в чел.-ч приведены.
Расценки разработаны на основе ГЭСНп-2001-01. Объем пусконаладочных работ и испытаний оборудования соответствует требованиям главы 1.8 ПУЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Я правильно понимаю, что просто беру спецификацию на щит, со всеми автоматами, пускателями, кнопочками, лампочками и т.п. и подбираю под каждую позицию расценки по таблице, хоть гэсн, хоть фэр... |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А причём тут ПНР на каждую лампочку, автомат и пр.? Вообще если в щите всё оборудование новое, то даже автоматы не надо все проверять, 30% по-моему, это в ПУЭ есть. Щиты ваши комплектные, заводские, испытания все прошли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Наверное сначала нужно программу пусконаладочных работ составить. Которая у вас уже есть.
Цитата:
Цитата:
Например: ФЕРм 08-03-594-10 Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 Состав работ:01. Изготовление конструкций. 02. Установка конструкций. 03. Установка светильников. 04. Присоединение. 05. Вертывание ламп. 06. Опробование на зажигание. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.02.2020 в 16:01. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах. При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей. 1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями. 1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования. Ни о каких 30% и речи нет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ну да....там поменьше
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Даже так. Мне почему-то казалось больше, может где ещё в другом месте видел, если найду скину. В памяти отложилось 30, ну или может 10%, ещё со ссылкой на то что если оборудование новое. Как-то короткое время занимался ПНР-ами, ну в смысле лабораторными испытаниями.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В первую очередь надо определиться, вы для чего сметы считаете? Если от подрядчика и надо накрутить стоимость или от заказчика и нужно подрядчика опустить или от проектировщика, чтобы максимально соблюсти нормы.
1. Для ПНР щитов есть несколько методик составления смет. Можно даже по сборнику АСУТП определить сложность системы управления и посчитать каналы управления (это не просто, но разобраться можно). И это может пройти, если заказчик тупой (а других последнее время я не встречал). 2. По-любому нужно выполнить прогрузку автоматов. Однако тут засада - дифавтоматы прогружать нельзя, придется верить джентельменам на слово. 3. Нужно выполнить проверку изоляции соединительных проводов. Количество можно взять из спецификации шкафа. 4. ПНР обычно расцениваются не по ГЭСН, а по ТЕРп вашего региона. Нормальный заказчик или бюджетники развернут ГЭСНп и ФЕРп не смотря сами сметы. 5. Типичные расценки на ПНР сложного щита: ТАБЛИЦА 01-11-028. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром ТАБЛИЦА 01-03-025. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов ТАБЛИЦА 01-04-001. Защиты прямого действия ТАБЛИЦА 01-04-002. Тепловые защиты ТАБЛИЦА 01-04-006. Защиты от коротких замыканий на "землю" ТАБЛИЦА 01-05-002. Отдельные устройства ТАБЛИЦА 01-05-016. Устройства АВР трансформаторов и линий ТАБЛИЦА 01-05-028. Автоматические регуляторы ТАБЛИЦА 01-06-010. Устройства питания цепей защиты ТАБЛИЦА 01-06-012. Устройства мигающего света ТАБЛИЦА 01-06-021. Схемы разводки трехпроводной системы - если шкафов несколько и они работают взаимозависимо ТАБЛИЦА 01-08-022. Преобразователи частоты ТАБЛИЦА 01-11-024. Фазировка электрической линии или трансформатора А вот по этим расценкам определяется стоимость проверки коммутации (выбрать одну): ТАБЛИЦА 01-09-010. Функциональные группы управления релейно-контакторные ТАБЛИЦА 01-10-001. Схемы сбора и реализации сигналов информации - здесь нужно количество сигналов посчитать, не просто но можно разобраться ТАБЛИЦА 01-13-001. Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках Если нужно настраивать петлю регулирования, например на приточках: ТАБЛИЦА 01-09-013. Контуры систем автоматического регулирования Конкретно под выкатную ячейку: ТАБЛИЦА 01-13-010. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями - проверка механических блокировок ТАБЛИЦА 01-13-020. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями - проверка электрических блокировок Тема ПНР довольно объемная и каждый толкует составление смет на это дело по-своему. Почитать нужно внимательно указания по применению сборника расценок, многое станет понятнее. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Павел Спасибо Вам большое.
Похоже Вы поняли смысл моего вопроса. Мы пользуемся ГЭСН поскольку ставка человека часа уже есть. Я примерно так и сделал как Вы указали и у меня на один щит получилось довольно большое количество чел. часов. За счет таблиц: 01-10-001 -01, 01-09-001-01, по сути проверка лампочек, кнопочек и т.п. Я правильно сделал, что забил в Сметы проверку индикаторов и различных кнопок, коих великое множество (в нашем щите), взял просто по спецификации? Извините за то, что выпал на время, был в командировке. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Здравствуйте. из своего опыта могу сказать, что цену ПНР по сетям электроснабжения стараются резать до минимума электросетевые организации. теоретически, объем измерений на пнр должен быть большой, а из этого списка вам вырежут кучу и оставят только самое необходимое...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сметы ПД и РД, их взаимосвязь и их применение при приёмке работ. | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 25.12.2019 08:18 |
Где указан стоимости составления сметы | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 15.04.2014 16:38 |
Как проектировщику "выбить" сметы для расчета основных технико-экономических показателей ПОС? | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 30 | 30.01.2014 18:06 |
В каких программных комплексах принято в России составлять сметы на строительство? | Maksim337 | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 15.01.2013 13:50 |
Вопрос по подписанию смет: на основании сметы стадии П или сметы стадии Р? на что сослаться? | Самселен | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 27.07.2012 23:18 |