Причины коррозии арматуры
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
||
Просмотров: 3431
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Качество фото плохое.
Сразу же по характеру следов - по характеру похоже на несоблюдение защитных слоев. Но если это исключено... Может быть какие-нибудь усадочные трещины из-за разницы температур, вдоль стержней, облегчили доступ агрессивных компонентов к поверхности плиты. Цитата:
А класс бетона соответствует проекту? Можно и W определить, но скорее всего хватит косвенных показателей. Если резервуар был заброшен, жидкость могла медленно испаряться, что давало достаточную влажность и перенос агрессивных компонентов в воздушную среду... Стены находились в условиях переменной влажности. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Добавил фото.
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- Варианты ремонта внутренняя и наружная гидроизоляция ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Причины Вы описали: качество бетона + защитные слоя. Трещины есть? Кальций на участке омоноличевания панели в днище просматривается.
У себя я лечил ржавые места питьевого резервуара, самым доступным, что было - обработка стен пенетроном (завалялась пара банок по 25кг) - валиком. Корка нормально прилипает))). Но конечно не гладко, не под обои))). Можно жидким стеклом. Хозяин денег на обработку стен защитным покрытием не дал. А вот на пол дал))). Ух и эх, экономисты... Естественная вентиляция в резервуаре есть? А вообще то ничего страшного, все как обычно. Снаружи не надо. Целый цирк - откапывать/закапывать...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.11.2020 в 17:30. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
По хорошему бы предварительно задушить коррозионные процессы- вскыть поврежденные участки, обработать арматуру механически и составами -модификаторами продуктов коррозии, затем восстановить з. с. ремсоставом. Бетонный камень надо покрыть хим.составом (глубину карбонизации не измеряли?). После этого вторичную защиту
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Можно и нужно так. Проектировщик-обследователь не заинтересованное лицо, если правда у него на примете нет ремонтной конторки))).
Писать заключения и мероприятия, то по полной программе, что бы смета была хорошая. Все равно после длительных совещаний, консультаций и расчетов ср-в хозяева часть работ срежут. У себя в эксплуатационном х-ве я сам себе командир и знаю размер той пилы, которой мой бюджет ежеквартально зарежут. А отложения кальция могут быть от старой воды (еще когда резервуар был рабочим) - слишком жесткая. В нашем резервуаре аж сталактиты появляются - капель конденсата с труб заполнения и вентиляции, расположенных выше уреза воды, способствует их формированию - анализы в лабораторию отдавал. Умягчение воды стоит к сожалению по линии ВК дальше, у пр-ва.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Продухи есть
нет Понять бы причины для начала. Если сделаем гидроизоляцию изнутри емкости, а влага продолжит поступать снаружи емкости ? Следовательно смысла в таком ремонте не будет. А раскапывать, закапывать не хочется. ----- добавлено через 57 сек. ----- Podpolie, Вода в регионе очень жесткая. И белые следы вполне могут быть от нее.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Анкеровка и перехлёст арматуры | NikSun_Spb | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2014 22:14 |