Непрочитано 19.11.2020, 16:28 #1
Причины коррозии арматуры
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990

Добрый день, коллеги.
Имеется подземный сборный ЖБ резервуар выполненный по ТП 901, не эксплуатируется длительное время. На внутренней поверхности бетона выступили следы коррозии арматуры, по виду напоминающие ржавые кристаллы. Защитные слои не нарушены, трещин нет. Согласно типовому проекту гидроизоляция обеспечивается: первичная бетоном W6, вторичная не предусмотрена проектом. Среда слабоагрессивная по отношению к бетону.
На мой взгляд идет фильтрация воды через жб конструкции и тем самым вымывает продукты коррозии арматуры на поверхность. Я так полагаю причинами может быть потеря бетона своих пассивирующих свойств или недостаточная толщина защитных слоев?

Вопрос заключается в причинах возникновения данного явления и способы устранения ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 887fHThWPcw.jpg
Просмотров: 123
Размер:	306.5 Кб
ID:	232007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: C7BUtdWYycc.jpg
Просмотров: 125
Размер:	257.5 Кб
ID:	232008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: MyPrCHlky0o.jpg
Просмотров: 119
Размер:	154.7 Кб
ID:	232009  

__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 3431
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:54
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
недостаточная толщина защитных слоев?
Так просверлите, и узнаете.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:56
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Качество фото плохое.
Сразу же по характеру следов - по характеру похоже на несоблюдение защитных слоев. Но если это исключено...
Может быть какие-нибудь усадочные трещины из-за разницы температур, вдоль стержней, облегчили доступ агрессивных компонентов к поверхности плиты.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
На мой взгляд идет фильтрация воды через жб конструкции и тем самым вымывает продукты коррозии арматуры на поверхность. Я так полагаю причинами может быть потеря бетона своих пассивирующих свойств или недостаточная толщина защитных слоев?
Фильтрация обнаруживается подтеками из конструкции, из вымываемого кальция.
А класс бетона соответствует проекту? Можно и W определить, но скорее всего хватит косвенных показателей.
Если резервуар был заброшен, жидкость могла медленно испаряться, что давало достаточную влажность и перенос агрессивных компонентов в воздушную среду... Стены находились в условиях переменной влажности.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 17:17
#4
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Качество фото плохое.
Добавил фото.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Фильтрация обнаруживается подтеками из конструкции, из вымываемого кальция.
А класс бетона соответствует проекту? Можно и W определить, но скорее всего хватит косвенных показателей.
Если резервуар был заброшен, жидкость могла медленно испаряться, что давало достаточную влажность и перенос агрессивных компонентов в воздушную среду... Стены находились в условиях переменной влажности.
Бетон по неразрушающему методу контроля похож на проектный. Резервуар не эксплуатируется около 5-8 лет.

----- добавлено через 40 сек. -----
Варианты ремонта внутренняя и наружная гидроизоляция ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201014_151500.jpg
Просмотров: 77
Размер:	174.2 Кб
ID:	232015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201014_144742.jpg
Просмотров: 79
Размер:	226.5 Кб
ID:	232016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201014_150253.jpg
Просмотров: 78
Размер:	302.6 Кб
ID:	232018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201014_150303.jpg
Просмотров: 77
Размер:	364.9 Кб
ID:	232019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201014_151710.jpg
Просмотров: 64
Размер:	187.8 Кб
ID:	232020  

__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:19
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Причины Вы описали: качество бетона + защитные слоя. Трещины есть? Кальций на участке омоноличевания панели в днище просматривается.
У себя я лечил ржавые места питьевого резервуара, самым доступным, что было - обработка стен пенетроном (завалялась пара банок по 25кг) - валиком. Корка нормально прилипает))). Но конечно не гладко, не под обои))). Можно жидким стеклом. Хозяин денег на обработку стен защитным покрытием не дал. А вот на пол дал))). Ух и эх, экономисты...
Естественная вентиляция в резервуаре есть?
А вообще то ничего страшного, все как обычно. Снаружи не надо. Целый цирк - откапывать/закапывать...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 19.11.2020 в 17:30.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:37
1 | 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


По хорошему бы предварительно задушить коррозионные процессы- вскыть поврежденные участки, обработать арматуру механически и составами -модификаторами продуктов коррозии, затем восстановить з. с. ремсоставом. Бетонный камень надо покрыть хим.составом (глубину карбонизации не измеряли?). После этого вторичную защиту
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 18:04
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
задушить коррозионные процессы
Можно и нужно так. Проектировщик-обследователь не заинтересованное лицо, если правда у него на примете нет ремонтной конторки))).
Писать заключения и мероприятия, то по полной программе, что бы смета была хорошая. Все равно после длительных совещаний, консультаций и расчетов ср-в хозяева часть работ срежут.
У себя в эксплуатационном х-ве я сам себе командир и знаю размер той пилы, которой мой бюджет ежеквартально зарежут.
А отложения кальция могут быть от старой воды (еще когда резервуар был рабочим) - слишком жесткая. В нашем резервуаре аж сталактиты появляются - капель конденсата с труб заполнения и вентиляции, расположенных выше уреза воды, способствует их формированию - анализы в лабораторию отдавал. Умягчение воды стоит к сожалению по линии ВК дальше, у пр-ва.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 18:13
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Естественная вентиляция в резервуаре есть?
Продухи есть

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
глубину карбонизации не измеряли?
нет

Понять бы причины для начала. Если сделаем гидроизоляцию изнутри емкости, а влага продолжит поступать снаружи емкости ? Следовательно смысла в таком ремонте не будет. А раскапывать, закапывать не хочется.

----- добавлено через 57 сек. -----
Podpolie, Вода в регионе очень жесткая. И белые следы вполне могут быть от нее.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 18:28
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


ИМХО, тут поможет только очень качественная пропитывающая-закупоривающая химия. Походу ни бетона W6, ни защитных слоёв там нету.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 19:29
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А раскапывать, закапывать не хочется.
Ну если это фильтрация воды снаружи то придётся и по всему периметру.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины коррозии арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14