| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков

Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2021, 18:23 #1
Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков
ZZart
 
Регистрация: 24.08.2020
Сообщений: 23

Уважаемые конструкторы, подскажите, пожалуйста, корректно ли сделан карнизный узел для 1-эт. здания из газосиликатных блоков с толщиной стен 400 мм. Может быть не 2 перемычки, а одну лучше поставить или монолитный пояс может служить перемычкой над окнами? Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Здание 9х15 м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карнизный узел 10-02.jpg
Просмотров: 337
Размер:	206.5 Кб
ID:	234385  

Просмотров: 6561
 
Непрочитано 10.02.2021, 18:54
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от ZZart Посмотреть сообщение
Уважаемые конструкторы, подскажите, пожалуйста, корректно ли сделан карнизный узел для 1-эт. здания из газосиликатных блоков с толщиной стен 400 мм. Может быть не 2 перемычки, а одну лучше поставить или монолитный пояс может служить перемычкой над окнами? Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Здание 9х15 м.
Это один из вариантов, есть свои минусы, я бы не использовал u- образный блок.
Монолитный пояс может служить перемычкой, его надо соответвующим образом рассчитать и законструировать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2021, 20:06
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А на чём у вас будет висеть всё в проёме, над той перемычкой, что хотите убрать? Ширины армированной части U-блока монолитного пояса над второй перемычкой нет.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2021, 21:49
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


- продольные стержни ⌀16 А500, это перебор, возьми ⌀12
- на хомуты лучше брать арматуру А240, вместо А500, и шаг хомутов 150мм надо увеличить
- если позволяют ширины проемов, применить готовые армированные газобетонные самонесущие перемычки ПРГ(их счас навалом), лучше чем делать из U-образных блоков
- непонятно, как шпилька для мауэрлата крепится в газоблок
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2021, 23:12
#5
ZZart


 
Регистрация: 24.08.2020
Сообщений: 23


Хорошая идея с готовыми перемычками. Чтобы их подобрать, не только пролет нужно знать, но и нагрузку. Если учесть, что здание 1 -эт, строится в Подмосковье. То перемычка с расчетной нагрузкой 400 кг/м подойдет?
ZZart вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2021, 23:20
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я давно не изучал изделия из яч. Бетона, но у меня сложилось мнение, что лучше обычные брусковые перемычки+ эппс 50мм+ газобетон 100 мм на уголке, или монолит с перфорацией, итп
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 08:07
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


посмотрите здесь

Последний раз редактировалось wvovanw, 11.02.2021 в 08:15.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство перемычек и монолитного пояса в стене из газоблоков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) Сет Расчетные программы 67 08.06.2019 14:43
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? IvanLeo Железобетонные конструкции 28 22.09.2015 17:55
Необходимость устройства монолитного пояса в ленточном фундаменте ФЛ+ФБС kill_all_hippies Основания и фундаменты 2 23.09.2014 09:14
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
устройство опалубки для монолитного железобетонного крестового свода? Saharov777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2008 22:20