Я не вижу препятствий в подъёме таким аппаратом хоть на 14-ый этаж по лестнице с промежуточными площадками. Эксперт хоть чем-то объяснил свою позицию? Какой-то здравый смысл должен быть, если нет отсыла к регламентам или нормам, которые напрямую запрещали бы это... |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Другой вопрос, что в случае пожара все МГН, которые самостоятельно не могут спуститься по лестницам, должны либо иметь возможность быть эвакуированными с помощью подъёмников (а тут одним подъёмником может не обойтись), либо все должны поместится в пожаробезопасную зону на этаже. У вас в проекте это всё предусмотрено? У вас дети-МГН в школе учиться будут или подъёмник только для временных посетителей?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
проектирование и строительство Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24
|
DJo Frey, печаль-беда в том, что школу строил другой подрядчик с 2007 года. Когда проектировали и возводили коробку не предусмотрели ни пожаробезопасную зону, ни внешний подъемник. Вообще доступ для МГН отсутствует.
Если сан.узлы, ширину коридоров и лестниц, сделать пандус у нас есть возможность, то обеспечить перемещение по этажам возможно только с помощью такого подъемника. Вообще по нормам мы должны учесть, что в школе могут учиться и дети-МГН. Собственно пытаемся разработать проект. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Пока что только рекомендуется, а не обязательно: СП 59.13330.2012 (с изм.1): Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
проектирование и строительство Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24
|
DJo Frey, А это реальный выход из сложившейся ситуации. С начальством обсужу, попробуем продвинуть этот вариант.
----- добавлено через ~7 мин. ----- DJo Frey, только у нас актовый зал располагается таким образом, что нет возможности сделать лифт с с пожаробезопасными зонами |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Лифты можно и не делать (обойтись подъемниками), а вот зоны обязательны при доступе МГН. Тогда они должны располагаться у лестничных клеток. Потому как ни лифт, ни подъемник путями эвакуации не являются.
|
|||
|
||||
проектирование и строительство Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24
|
иваниваныч, в приложении фото, если у нас лестничная клетка 202а, имеет противопожарную дверь и соответствующую перегородку, ее можно будет принять как пожаробезопасную зону? из актового зала есть еще выход в рекреацию, там ни как не обустроить и есть выход на кровлю перехода.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Если сама лестничная клетка является зоной безопасности, то площадка должна быть увеличена, чтобы на ней поместились все инвалиды (из расчета 2,4 кв.м на колясочника). Плюс, естественно, подпор воздуха при пожаре. У Вас же площадка обычных размеров, да еще, кстати, дверь в открытом положении перекрывает путь движения через площадку (по крайней мере, так бы трактовали многие эксперты). Лестница отделяется от помещения 202 не стеной, а перегородкой (тоже нарушение, стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту здания). По СП 59 редакции 2016 года допустимо зону безопасности делать отдельно от лестничной клетки, рядом с ней (можно было бы в помещении 202 сделать), но эта редакция СП пока в перечень 1521 не входит, к сожалению.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Согласен с иваниваныч в целом. Добавлю, что лифт всегда можно в пристроенной шахте разместить, если конечно деньги в бюджете на это есть.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Если закрыть глаза на то, что лестница отделена перегородкой, а не стеной (вообще-то, это тянет на СТУ), то можно было бы эту перегородку передвинуть в сторону пом.203, увеличив площадку для размещения МГН, сделав лестницу зоной безопасности, заодно дверь перестала бы мешать эвакуации. От пом.202, правда, мало что останется.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
natalia_14.03, насчёт поместить всех инвалидов, которые не смогут эвакуироваться по лестнице (категория М4 - инвалиды-колясочники), в пожаробезопасную зону, учитывайте, что количество их в актовом зале нормировано:
Цитата:
Дополнение: кстати, если предусматривать эвакуацию с помощью лестничных подъёмников, то места для инвалида на кресле-коляске должны предусматриваться вместе с сопровождающим - тогад площадь на одно место 2,65м2. Offtop: Какой дебил придумал в актовом зале простенки посреди зала сделать вдоль длинной стороны?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 23.05.2017 в 12:06. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Offtop: Кстати, эвакуация колясочников из актового зала на лестницу 202а невозможна, если лестница уже смонтирована - они на этой площадке не поместятся, а на другие площадки по лестничным маршам им не добраться. Т.е. для актового зала нужны зоны безопасности где-то еще, на его уровне. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||