Приветствую всех!
Возможно, глупый вопрос, но всё же. Т. к. я не являюсь специалистам в данной области, надеюсь на помощь более опытных.
Есть необходимость в обосновании применения взрывозащищённого оборудования. Взрывоопасная пылевая среда. Зоны 20, 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. Таким средам соответствует оборудование III группы взрывозащиты. Вопрос вот в чём. Возможно ли применение оборудования II группы (газы) в пылевых средах? По логике получается, что вроде бы возможно, т. к. I группа самая ответственная для шахт. II группа должна быть проще и III ещё проще, т. к. очевидно газы опаснее пыли. Но в ГОСТе я нигде не нашёл чёткого указания на это. Возможно, моя логика и не правильная.
Просмотров: 3639
 
Непрочитано 27.11.2021, 11:02
1 | #2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
Возможно ли применение оборудования II группы (газы) в пылевых средах?
У каждой единицы оборудования указано, в каких зонах это оборудование можно применять. Всё.
Вот, например, ИПР-514-2/В КУЛЬТ металлическая педаль взрывозащищенная, 0ExiallCT6, IP54
https://garantgroup.com/katalog/okhr...xiallct6_ip54/
Цитата:
Область применения – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности IIA, IIB IIC, и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также зоны классов В-II, B-IIа, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом.
Вот если у вас зоны, совпадающие с перечисленными, то используйте. Если не совпадают, то не используйте.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2021, 14:16
#3
Kaban50


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 3


Спасибо, конечно, за пример, но он не слишком помог. ГОСТ Р 51330.13-99, на который ссылаются в описании, отменён. Что такое зоны классов В-II, B-IIa - я не знаю. В ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 таких нет... Вообще, как я понял, есть некая путаница в этих стандартах
Kaban50 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2021, 17:21
#4
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
Что такое зоны классов В-II, B-IIa - я не знаю
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правил...ектроустановок
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2021, 11:13
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, за пример, но он не слишком помог. ГОСТ Р 51330.13-99, на который ссылаются в описании, отменён. Что такое зоны классов В-II, B-IIa - я не знаю. В ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 таких нет... Вообще, как я понял, есть некая путаница в этих стандартах
Общий принцип, который я указал никуда не делся. Что в инструкции к оборудованию указано, то и нужно соблюдать.
Общего ответа на вопрос:

Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
Возможно ли применение оборудования II группы (газы) в пылевых средах?
не существует.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
Что такое зоны классов В-II, B-IIa - я не знаю
А это очень плохо, все электрооборудование должно соответствовать требованиям по установке в зонах, классифицируемых по ПУЭ.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2021, 13:27
#6
Kaban50


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 3


Хорошо, тогда немного конкретизирую задачу. К примеру есть компонент с маркировкой Ex tb IIIC T135C. Т. е. он относится к III группе оборудования. А в ПУЭ такой группы нет... Я так понимаю, что глава 7.3 в ПУЭ не актуальна. Или как ещё это понимать? И можно-ли применять оборудование с маркировкой, например, Ex ia IIВ T70 C во взрывоопасных пылевых средах (класс зоны 20, 21, 22)?

Последний раз редактировалось Kaban50, 28.11.2021 в 13:32.
Kaban50 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 00:53
#7
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Kaban50,

Конкретизируйте пожалуйста еще и задачу которую Вы решаете. Где вы применяете это Ex оборудование, производство или хранение чего, что за пыль (порох, древесная пыль, металлическая, сахарная пудра)? А то Ваш вопрос изначально шире "необходимость в обосновании применения взрывозащищённого оборудования", может получится к его решению с практической точки зрения подойти.
Taurustau вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 08:21
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Kaban50 Посмотреть сообщение
К примеру есть компонент с маркировкой Ex tb IIIC T135C
У этого компонента в инструкции должен содержаться перечень зон, в которых он может использоваться.
Еще один пример: Светильник взрывозащищенный светодиодный ДСП48-01
Цитата:
Общие характеристики:
Взрывозащита: Степень защиты IP65 / в спец. исполнении — IP67
По газу 1 Ex db op is IIC T5/Т4 Gb Климатическое исполнение УХЛ1 (-60….+50°C)
По пыли Ex tb IIIC T100˚C/T135˚C Db Материал корпуса Алюминиевый сплав по ГОСТ 1583-93
Если в области применения оборудования указана возможность работы только при наличии пыли, то использовать можно ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПЫЛИ, а не газов и наоборот. Что непонятного?
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Применяемость Ex-компонентов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Первичная применяемость при базовом методе оформления спецификации Antikor Организация проектирования и оформление документации 0 01.08.2017 08:32
Помогите с настройкой материалов компонентов стен AutoCAD 2014 Arch aidriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.01.2017 14:07
Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ vvshnick Отопление 1 09.08.2013 09:56