Размещение вытяжного оборудования из помещений категории "А"
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3189
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
А почему нет, что не запрещено, то разрешено.
П. 6.50 СП не запрещает устанавливать вытяжное оборудование из помещений категории А на улице или кровле здания. Единственное, если вы устанавливаете вентоборудование на кровле здания, то вам необходимо соблюсти требования РД 34.21.122-87 по молниезащите, в том числе требования п.2.6 указанного РД.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|