Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни

Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 15:27 #1
Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни
kadet
 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9

Доброго времени суток, уважаемые инженеры. Есть сухая градирня 10,2*2,3 м высота 1,56 м. Стоит она на 6 металлических опорах, вес оборудования 3300 кг, т.е по 550 кг на каждую опору.
грунты:
1 слой- насыпной(галечник с суглинистым заполнителем). грунт маловлажный, плотный. Глубина 1,9 м.
2 слой- почвенно-растительный слой(погребенный суглинок черного цвета плотный, твердый)- 0,3 м.
3 слой- суглинок светло-коричневый, твердой консистенции- 2,3 м.
В гео. отчете указано что естественным основанием может быть любой слой .
Глубина промерзания- 2,5 м., грунты в зоне промерзания относятся к практически непучинистым( из отчета)
Подземные воды- не обнаружены
Может есть программы для расчета?
Спасибо всем кто прочитал.
Просмотров: 3880
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:47
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от kadet Посмотреть сообщение
В гео. отчете указано что естественным основанием может быть любой слой
тогда бери 1 насыпной
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:23
#3
kadet


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9


Спасибо, так и полагал.
так что с расчетом, с чего начать, подскажите пожалуйста. Пробовал в фундамент 12 забить исходные, но там характеристики которых у меня нет, где их посмотреть?
kadet вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:50
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


kadet, чтобы вам помочь выкладывайте всю информацию - отчет геологический, нагрузки, разрез геологический с отметкой верха фундамента.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 16:16
#5
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Очень смутила глубина промерзания 2,5м... как бэ оу по карте это выше Нарьян-Мара и Салихарда... Это не ошибочка у вас там?!
Если нет, то это почти вечно мерзлые грунты получаются )) Чуть-чуть не дотягивают
А программы, конечно, есть http://www.rflira.ru/products/constr...144327094.html
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 17:04
#6
kadet


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9


Palomniс, в заключении именно так, место- Красноярск.
Gip нагрузки вроде все, что есть в первом сообщении, отметка верха 150 мм над землей.
Вложения
Тип файла: rar гео - копия.rar (2.03 Мб, 74 просмотров)
kadet вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:24
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


у вас 550 кг на фундамент - смешная нагрузка. Самое простое решение забурить бурки с уплотнением дна скважины.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 19:42
#8
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


ааа.. а хотя нет)) http://www.srogen.ru/upload/files/doc/SP22.pdf СП 22.13330.2011 п.5.5.3 "Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где dfn > 2,5 м, а также в
горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и
климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в
соответствии с требованиями СП 25.13330." http://dwg.ru/dnl/11754
т.е. Вас отправляют к вечно мерзлым грунтам )) Не повезло) Ищите нормального спеца в этой теме, если не хотите завалить объект, а завалить там легко! Разморозили грунт и уплыл ваш домик Тем более в градирнях, насколько я знаю, происходит охлаждение технологической воды, т.е. теплорасчет должен быть не просто расчетом, а суперрасчетом )

Offtop: P.S. По поводу нагрузок соглашусь с форумчанами) Я себе градирню представляю так http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...80%D0%BD%D1%8F
и что такое 3,3т для такого сооружения?! оО скорее 3300т это больше на правду похоже))
Хотя, я, наверное, чего-то не знаю о градирнях ))

Последний раз редактировалось Palomnic, 27.03.2013 в 19:54.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 23:56
#9
kadet


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9


В моем случае- вентиляторная градирня. Что то похожее:http://www.google.com/imgres?hl=ru&s...20&tx=68&ty=59


Gip расскажите пожалуйста подробнее

Последний раз редактировалось kadet, 28.03.2013 в 00:10.
kadet вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 00:12
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


сделайте стальные пятки 250х250, отпор грунта будет меньше 1 кг на см2, сто лет Ваша градирня простоит...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 08:00
1 | #11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от kadet Посмотреть сообщение
Gip расскажите пожалуйста подробнее
дайте схему расположения опор градирни
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 16:17
#12
kadet


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9


ее нет)) условно, пока, принял опоры по краям и в центре
kadet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 16:17
#13
kadet


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 9


в с вязи с тем, что оборудование чувствительно к пыли приняли решение заливать плиту 13х11 метров, толщина 200 мм, 2 сетки арматура 10 шаг 200 мм , пеноплекс 100 мм и пгс 400 мм. Еще обнести забором. нормально?
kadet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш) kuatro777 Основания и фундаменты 2 12.12.2011 22:23
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
Учет георешеток в расчете осадки фундамента Кореш Основания и фундаменты 12 02.02.2009 11:28