03.11.2013, 22:56 | #1 | |
Просчитались с высотой эскалатора. Как исправить косяк?
начинающий архитектор
Москва
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 11240
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Не смущайте юные умы и неокрепшие души! Угол установки эскалатора - константа! Предложение автора, пожалуй, единственно правильное. Конструктивно - металлический каркас, металлический пол, бетонная армированная стяжка...
|
|||
|
||||
начинающий архитектор Регистрация: 27.08.2013
Москва
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
С пандуса надо маленький эскалатор поставить 600мм. А то не логично. Сначала на эскалаторе, потом пешком спускайся... не удобно
__________________
[email protected] |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
патаму что, это механизм изготовлен на заводе под конкретным номером с конкретными параметрами. кто будет его переделывать? рабочие на стройке при помощи УШМ? тогда механизм нельзя будет легально эксплуатировать. отправлять обратно на завод-изготовитель? попадос на деньги-время-садомию. очень вероятно, что завод находится за границей со всеми дополнительно вытекающими...
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если он не российского производства, то у него должны быть подгоночные секции. Там ведь думают, что все мы люди, а людям, тем более в России, свойственно ошибаться.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Нет там никаких подгоночных секций. Это собранный механизм, который целиком кантуется по зданию. Найдите строительное задание и посмотрите на допуски на посадочные размеры. P.S. ошибкой 600 мм назвать невозможно. промахнуться на 4 ступени?! |
|||
|
||||
если это первый этаж, то думается мне лучше все же выполнить заглубление. только площадь сделать большую заглубления, будет как элемент зонирования помещений и как стартовая площадка перед эскалатором.
а вообще видимо частая проблема. переодически вижу ступеньки (подъёмы) перед эскалаторами, только высота конечно не более 100 мм |
||||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 4
|
Цитата:
UPD: Если что я имею в виду не угол наклона к горизонту, а угол поворота относительно оси первоначальной установки. Т.е. если повернуть эскалатор в горизонтальной плоскости, то можно увеличить расстояние и соответственно сделать менее высокие ступени (или менее крутой пандус), предложенный ТС. Последний раз редактировалось saynomore, 07.11.2013 в 02:13. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? | Pavel Samofalov | Железобетонные конструкции | 18 | 30.11.2008 20:00 |