29.10.2015, 13:54 | #1 | |
Что делать с кривой колонной?
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980
|
||
Просмотров: 8638
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
дык стальной он или железобетонный?
Так или иначе - давайте схему и все такое, чтоб понять, в каком направлении отклонение, что за башня, какие там конструкции. Если башня была прямоугольной, а стала трапецией с расширенным нижним основанием - это ж только в плюс например к её устойчивости может быть) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ааа, я думал это все 30 метров залили криво. Эту - ИМХО - разбивать и заново лить. Она ж наружу завалена. Да даже если б и внутрь была - ничего ж её по верху не держит. Вертикальная сила от башни в таком подколоннике разложится на продольную и поперечную составляющие, а поперечную воспринимать придется бетону и поперечной арматуре подколонника, которые на это просто не рассчитаны. Слишком большой крен, ИМХО.
|
|||
|
||||
Фундамент типовой. Рассчитан на большую ветровую чем конкретная позиция. Просчитали. Держит и так.
Предоставлю заказчику выбор пусть сами решают ломать или нет . Основание на оба решение в принципе есть. - Ломать можно так как есть явное несоответствие СНиПу по приемке. - Оставить можно так как расчет показывает что это не приведет к разрушению конструкции. Удачи. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
И на хрена тебе этот геморрой? Они и башню с косяками поставят, а отвечать тебе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16
|
По хорошему надо демонтровать и залить новую.
На глаз там меньше куба бетона. Переделка займет немного времени, около трех дней. Другой вопрос, а что там внизу с выпусками? Если смещены, то я думаю придется сечение колонны и соответственно каркаса увеличить на те самые 120 мм. А возможно и дополнительные выпуска в бетон вклеивать на эпоксидном составе. В любом случае только вскрытие)) покажет что там на самом деле деле с выпусками. Сдолбите лучше, спать спокойней будете. |
|||
|
||||
В итоге подумал и рекомендовал им усилить точку соединения колонны с плитой. Колонна сама армирована хоть куда. А вот армировка плиты в точке крепления меня все таки беспокоит. Теперь нужно разработать узел усиления. Будем подумать. Нужно что-то такое:
|
||||
|
||||
Можно открыть арматуру плиты (верхнюю сетку) и связать с ней арматуру усиления. + штыри в плиту как в эскизе. Если есть предложения то прошу поделиться.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это будет не более чем увеличение защитного слоя. Арматура то останется на старом месте... Смысла не вижу. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если целиком в рубашку с сеткой одеть тогда да, заработает. Проверено. Если кусок по высоте - то оголяется участками рабочая арматура, к ней привариваются сухарики с шагом 100-200 мм а к сухарикам дополнительная арматура, которая заделывается в плиту. Затем все обетонивается.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Зазор между колонной и сэндвич-панелью | Andrey.S | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.08.2010 18:05 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |