Непрочитано 29.10.2015, 13:54 #1
Что делать с кривой колонной?
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Доброго.

Имеем фундамент башни 30м.
Внизу сплошная плита.
Одна из трех опорных ж/б колонн была залита подрядчиком криво. Отклонение колонны от вертикали превышает значения указанные в СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11 и составляет 120мм, тогда как допустимо 10-15мм.
Если подробнее, то на верхнем уровне колонны имеют правильное положение. Шаблон на сборку стального каркаса башни установлен нормально. Но на нижнем уровне, там где колонна примыкает к плите, есть отклонение.
Приемку конструкция не прошла.
Вопрос. Что делать с колонной дальше?
1- Ломать и залить заново? Если так, то до куда ломать? Там ведь арматура в плиту заведена.
2- Оставить как есть? Сейчас пересчитаю фундамент. Скорее всего и в таком положении колонны конструкция будет рабочая. Да и после обратной засыпки грунта отклонение не будет заметно. (смысл не в том чтоб спрятать, но ведь такие отклонения нормируются также с учетом эстетичности внешнего вида конструкций а не только надежностью, а тут эстетика не важна).

Что посоветуете?
Как вы поступаете в подобных случаях?

Фото прикрепил.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05306.jpg
Просмотров: 703
Размер:	409.3 Кб
ID:	159444  


Последний раз редактировалось Red Nova, 29.10.2015 в 14:10.
Просмотров: 8635
 
Непрочитано 29.10.2015, 14:07
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
стального каркаса башни
дык стальной он или железобетонный?

Так или иначе - давайте схему и все такое, чтоб понять, в каком направлении отклонение, что за башня, какие там конструкции. Если башня была прямоугольной, а стала трапецией с расширенным нижним основанием - это ж только в плюс например к её устойчивости может быть)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:09
#3
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Башня стальная
Фундамент ж/б.
Добавил фото к первому посту.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 14:12
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В любом случае решение надо будет подтверждать расчетом. Предполагаю, что эксцетриситет вызовет серьезный момент в основании и потребуется усиление.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 14:14
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ааа, я думал это все 30 метров залили криво. Эту - ИМХО - разбивать и заново лить. Она ж наружу завалена. Да даже если б и внутрь была - ничего ж её по верху не держит. Вертикальная сила от башни в таком подколоннике разложится на продольную и поперечную составляющие, а поперечную воспринимать придется бетону и поперечной арматуре подколонника, которые на это просто не рассчитаны. Слишком большой крен, ИМХО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 15:26
#6
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Фундамент типовой. Рассчитан на большую ветровую чем конкретная позиция. Просчитали. Держит и так.
Предоставлю заказчику выбор пусть сами решают ломать или нет .
Основание на оба решение в принципе есть.
- Ломать можно так как есть явное несоответствие СНиПу по приемке.
- Оставить можно так как расчет показывает что это не приведет к разрушению конструкции.
Удачи.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 08:33
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
- Оставить можно так как расчет показывает что это не приведет к разрушению конструкции.
Удачи.
И на хрена тебе этот геморрой? Они и башню с косяками поставят, а отвечать тебе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 09:10
#8
ArtEfimov


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16


По хорошему надо демонтровать и залить новую.
На глаз там меньше куба бетона. Переделка займет немного времени, около трех дней.
Другой вопрос, а что там внизу с выпусками?
Если смещены, то я думаю придется сечение колонны и соответственно каркаса увеличить на те самые 120 мм.
А возможно и дополнительные выпуска в бетон вклеивать на эпоксидном составе.
В любом случае только вскрытие)) покажет что там на самом деле деле с выпусками.
Сдолбите лучше, спать спокойней будете.
ArtEfimov вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 09:18
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Можно обетонировать- это и усиление и выравнивание наклона
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 09:41
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Можно обетонировать
Не выход. То же самое, что "оштукатурить". Только разбирать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 09:49
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не выход. То же самое, что "оштукатурить". Только разбирать.
Не совсем то же. Если сделать бандаж по контуру из арм. сетки - будет
Для профилактики подобного лучше разобрать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:01
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Ага, а ещё лучше стеклопластиком на эпоксидке
Дешевле разобрать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:07
#13
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Демонтировать и залить новую. По необходимости увеличить сечение. Можно дополнительную рабочую арматуру на хим анкера установить, если сечение увеличится.
Не играйтесь с фундаментами, тут шутки плохи ! Делайте в соответствии с нормами !
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:18
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
- Оставить можно так как расчет показывает что это не приведет к разрушению конструкции.
Это ключевое
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:56
#15
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


В итоге подумал и рекомендовал им усилить точку соединения колонны с плитой. Колонна сама армирована хоть куда. А вот армировка плиты в точке крепления меня все таки беспокоит. Теперь нужно разработать узел усиления. Будем подумать. Нужно что-то такое:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.JPG
Просмотров: 269
Размер:	26.8 Кб
ID:	159503  
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:05
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если арматуру усиления не соединять со старой, то это усиление бесполезно
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:09
#17
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Нужно что-то такое
Тогда уж обетонировать колонну на всю высоту. Визуально сделать ее вертикальной.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 12:12
#18
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если арматуру усиления не соединять со старой, то это усиление бесполезно
Можно открыть арматуру плиты (верхнюю сетку) и связать с ней арматуру усиления. + штыри в плиту как в эскизе. Если есть предложения то прошу поделиться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Тогда уж обетонировать колонну на всю высоту. Визуально сделать ее вертикальной.
Это будет не более чем увеличение защитного слоя. Арматура то останется на старом месте... Смысла не вижу.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:21
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если целиком в рубашку с сеткой одеть тогда да, заработает. Проверено. Если кусок по высоте - то оголяется участками рабочая арматура, к ней привариваются сухарики с шагом 100-200 мм а к сухарикам дополнительная арматура, которая заделывается в плиту. Затем все обетонивается.
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:23
#20
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Смысла не вижу
hang_7 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что делать с кривой колонной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22