связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
2 в районе 20 мм 3 стены арматура местами анкеруется, т.к надоконные перемычки связаны с плитой, и выполнены в виде балки 4 этот момент я упустил по времени, фундамент монолит верхняя и нижняя балки из 12 и 16 арматуры, посередине 2 сетки 8 и 12 мм бетон м 200 шириной 600, грунт суглинок 5 коробка была построена и закрыт тепловой контур за 3 года. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
5) Если грунт суглинок, и УГВ высоко или грунты замачиваются атмосферными осадками, то осмотрите стены подвала и первого этажа на предмет трещин. Если трещин нет, то наиболее вероятной причиной появления трещин мне видится следующее: Сначала залили плиту поверх стен первого этажа, потом оставили как есть, плита прогнулась плюс стены/фундаменты дали осадку, углы плиты чуток приподнялись (особенно с учётом возможных небольших прогибов плиты в районе окон, картина трещин, кстати, совпадает с углами окон), а потом на углы положили стены второго этажа+крыша, и углы плиты просто "надломились", дав искомые трещины. Если трещины расширяются снизу вверх, то это как раз описываемый вариант. Последний раз редактировалось Komplanar, 10.12.2018 в 13:13. |
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
план и фото перемычек-балок над всеми окнами 1 этажа так же.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
плита действительно зимовала без стен над ней, но по углам я поставил по паре поддонов блоков, но возможно что этого было мало. Последний раз редактировалось Евгений77, 10.12.2018 в 15:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2019
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Пока ни чем, пытался найти строй экспертизу, но они как слышат что мне надо только прогиб померить и узнать марку бетона, так сразу сливаются обещав перезвонить, видимо не интересно возиться с такой мелочью. в феврале поставил гипсовые маяки на трещины пока изменений на маяках нет, новых трещин ни на плите ни на стенах не появилось, от цементно стяжки пола второго этажа решил отказаться на всякий случай, сделаю л наливной для выравнивания слоем 10- 25мм.
__________________
Пока обои не поклеены ни о какой несущей способности здания не может быть и речи! |
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
8. Выводы 1. Установленное армирование плиты перекрытия (низ ф10 шаг 200х200, верх ф12 шаг 200х200) достаточно для восприятия эксплуатационных нагрузок (см. таблицу 1 лист 4, см. листы 14-17); 2. Прогибы плиты перекрытия 10 мм (см. лист 13) не превышают предельно-допустимых значений 5700/200=28.5 мм (между осями А/В) и 4200/160=26 мм (м/у осями В/Г).
__________________
Пока обои не поклеены ни о какой несущей способности здания не может быть и речи! Последний раз редактировалось Евгений77, 18.09.2019 в 09:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. | Gia | Железобетонные конструкции | 15 | 20.04.2012 00:29 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |