Расчет сечения колонны у базы
главспец
г. Москва
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 6237
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Лично я подобные задачи решаю проще - исходя из предположения, что любой стык должен иметь одну жесткость выше и ниже. Это касается, к примеру, расчета того, сколько нужно и каких болтов для крепления стальной колонны к фундаменту.
Так можно посчитать и проверить вообще любой стык или сечение в любом месте, учитывая значение момента .И можно сказать в каком именно сечении все обломится, рухнет и упадет, разбившись... |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
Сообщений: 56
|
Если траверса фактически есть, то почему же она не должна учитываться? Не в одном нормативном документе по расчетам металлоконструкций я этого не встречал. Я думаю учитывать траверсу в расчете надо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Если уж Вы учитываете траверсу как элемент усиления, тогда будьте добры складывать напряжения в траверсе как в элементе сечения колонны с усилиями в траверсе как собственно в траверсе. Разве нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Ну, как у нас сечение траверсы подбирается, не мне Вам рассказывать. Берется давление на опорную плиту, собирается с грузовой площади траверсы, полки двутавра считаются "типа опоры", и сечение траверсы считается на изгиб и на срез. И, как правило, коэффициент использования траверсы после этих манипуляций 0,7...0,9, ну кто уверен в точности расчета может и больше. Вот. А теперь у нас помимо этой функции еще на траверсу накладывается функция элемента усиления, т.е. траверса у нас теперь является частью сечения колонны. А кто тогда будет распределять давление и передавать момент на анкерные болты?
Ну, я тут возможно придираюсь конечно... Я в общем-то что имею ввиду: до этого у нас был стандартный узел. В нем имелось сечение колонны, и имелась траверса, служащая так сказать для "защемления" этой колонны. Каждый элемент имел свое назначение и в соответствии с ним рассчитывался. Теперь у нас траверсы нет, а есть колонна, один из элементов которого и передает усилие на болты (ну и все прочие его функции), и является частью сечения колонны. Методик расчета такого узла нет. Если разве что Вы этот узел в Ансис загоните объемниками и посчитаете. Все сугубо ИМХО. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
Сообщений: 56
|
Proectant, я думаю что так категорично к этому не надо относиться - разделять на два варианта. Траверсу нужно проверить стандарным методом расчета. Но и в то же время траверса в нижней части колонны присутствует - и работать вместе с колонной будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Силы от балок 40Б2 сразу уходят в плиту базы через рёбра под ними, их (эти силы) можно не учитывать.
Если неспокойно, можете КЭ-модель из пластин построить и оценить напряжения, делая скидку на возможность распределения пиков на малых областях за счёт пластики. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
А вообще eilukha дело говорит, что-то я как-то не заметил этих ребер. |
|||
|
||||
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101
|
Цитата:
здесь же реконструкция. колонна уже стоит. Усилить проблематично. Нужно разгрузить колонну, а это самый низ. Более того узел по факту забетонировали. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
Сообщений: 56
|
eilukha, а почему Вы не берете во внимание швы, которыми мы крепим эти самые ребра к колонне? А так же уголок, приваренный к стенке колонны? Ведь там постоянные болты нарисованы, а значит они передают вертикальные усилия на колонну.
Про какое СП Вы говорите? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет огнестойкости колонны круглого сечения??? | GMarat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2011 18:56 |
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" | Roman DT | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.07.2010 15:20 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |