В практике существует следующий метод усиления грунтов основания фундаментов аварийных и реконструируемых зданий методом горизонтального продавливания жестких протяженных элементов (шпал).

Продавливание шпал производится без выемки грунта путем его вытеснения в около шпальное пространство.
В результате продавливания шпал под подошвой фундаментов формируется искусственное основание - шпальный распределитель (ШР), несущая способность которого в 1,8-3,3 раза превышает несущую способность основания до его устройства.

В рамках учебного процесса мне необходимо произвести расчеты по данному методу и смоделировать данную ситуацию в ЛИРЕ.

Вопрос: КАК это все можно посчитать? Как посчитать, действительно ли несущая способность грунтов после этого увеличивается? И можно ли все это смоделировать в ЛИРЕ?

Заранее, Спасибо

p.s. я знаю как можно посчитать необходимые размеры фундамента, глубину заложения, осадку, но не знаю как делать поправки на то, что под фундаментом имеются эти шпалы??? Как их "приплести" к расчету???

Не понял как сюда вставить рисунок, так что прикрепил его в виде вложения.
Рис. 1. Схема продавливания шпал в активную сжимаемую зону основания фундаментов:
1- ленточный фундамент, 2 - шпала, 3 - продавливающая установка, 4 - уплотненная
зона грунта околошпального пространства: d - диаметр шпалы (м), l - длина
шпалы (м), b - шаг шпал (м), h - толщина защитного слоя (м), d - диаметр
уплотненной зоны (м), Н - глубина котлована (м).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 196
Размер:	18.3 Кб
ID:	140094  

Просмотров: 3648
 
Непрочитано 05.12.2014, 20:38
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Алексей_rus Посмотреть сообщение
В практике существует следующий метод усиления грунтов основания фундаментов аварийных и реконструируемых зданий методом горизонтального продавливания жестких протяженных элементов (шпал)
Алексей_rus,
1. Есть некоторые сомнения, что такой метод существует в практике.
2. Есть подозрение, что это придумка кого-то из Ваших преподавателей. Их бы и спросить, как такое считать.
3. Есть уверенность, что для такого метода будет характерна значительная и слабопрогнозируемая технологическая осадка фундаментов.
Прогнозировать поведение грунта при таком НДС - непростая задача. В лире этот момент уж точно не просчитать.
4. Если откинуть технологический момент, то:
- смоделируйте основание из объемных КЭ, приложите нагрузку от фундаментов, посчитайте осадку (Вы ведь это не серьезно про "несущую способность");
- потом добавьте в модель эти самые шпалы в виде стержневых элементов, посчитайте осадку в таком варианте, сравните значения, сделайте вывод о грандиозном эффекте усиления;
- получите 5 и выкиньте эту ерунду из головы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 21:29 шпалы
#3
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


согласен аналогично. Полный бред, придуманный теоретиками, которые вообще никогда небыли на современном строительстве подобных объектов. существуют множество других способов укрепления фундаментов, согласно новых технологий. а Шпалы созданы исключительно для жд путей. с помощью них передают и распределяют нагрузку от состава локомотива на щебеночное ложе (основание).
Резюме: что только люди не придумают, чтобы бабла cрубить или получить очередное звание.....шпалы начнут в грунт забивать......))

Последний раз редактировалось butch, 06.12.2014 в 14:02.
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 23:04
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Фундаментную плиту не легче сделать?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 14:48
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
теоретиками, которые вообще никогда небыли на современном строительстве подобных объектов. с
Надо расширять кругозор....
То что не применяют, это враки. Конечно, распростряняется ЭТО не на Руси, а на Украине, но это не означает что этого нет. И если бы вы бывали на конферециях с 2008 по 2012 год, вы бы послушали народ из Харькова, Донецка и пр., как они это применяют (причем специализируются на этом)
Это старые идеи 70-х годов. Они изобретались для усиления зданий на подрабатываемых территориях.
А рисунок автора скорее всего из этого патента
http://www.freepatent.ru/patents/2229562
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 15:00
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Как кучу балок на упругом основании.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 15:58
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


как же они жесткую щпалу туда подсунут? приварка секции по мере задавливания?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 16:56
#8
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Kruz, существует " бурение горизонтальные экраны из труб с цементацией", JET цементация с поверхности....множество других современных методов...зачем возвращаться в прошлое?
butch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:02
#9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
...
То что не применяют, это враки.
... Они изобретались для усиления зданий на подрабатываемых территориях.
kruz, Вы же понимаете, что это совершенно другое дело. В случае подработки использование армирующих элементов, работающих на изгиб, выглядит вполне разумным. Автор же этим методом конкретно собрался увеличивать несущую способность оснований реконструируемых и аварийных зданий за счет уплотнения грунта и чего-то там еще, а не бороться с подработкой.
Образно говоря, спрсил как клизмой лечить насморк, на что ему было отвечено, что клизмой насморк не лечат - это неэффективно и может быть даже опасно. Из чего не следует, что клизмой нельзя лечить что-то другое.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 15:16
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Автор же этим методом конкретно собрался увеличивать несущую способность оснований реконструируемых и аварийных зданий за счет уплотнения грунта и чего-то там еще,
А это вот отсюда и вопросы к этим ребятам из Липецка. Они патентуют им и отвечать.
http://www.geo-tehnika.ru/pages/shpa..._raspredelitel
http://www.geo-tehnika.ru/pages/tehnika
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 17:45
#11
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Изначально, товарищем Алексей_rus, была не правильно описана технология.....написано в тексте одно, а на рисунке указана вполне приемлемая всеми известная технология "устройства горизонтального экрана из труб с цементацией" . С котлована выполняется бурение скважин с установкой в них перфорированных труб с прокачкой цементным раствором....Это вполне нормально и имеет право на существование!
товарищем Алексей_rus, было описано именно ЗАДАВЛИВАНИЕ каких- то ШПАЛ без выемки грунта - ПОЛНАЯ ерунда. Поэтому и возбудил такой резонанс в обществе!))
butch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 18:14
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По существу создаётся новая фундаментная плита.
Похоже поз. 4 - это как раз и есть цементация, а не какое то "уплотнение грунта".
Offtop: Как то продавливал на даче 50-у автомобильным домкратом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 19:09
#13
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


совершенно согласен с Бахил.....это цементно -грунтовая обойма вокруг перфорированной трубы!
задавливание на 10-20м без выемки засчет уплотнения грунта вокруг шпал.... это даже студенку кулинарного техникума понятно, что это реализовать на практике -невозможно.
butch вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 22:01
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
задавливание на 10-20м без выемки
Да продавить то можно. Уже лет 70 или больше продавливают трубы под дорогами.
Другое дело, что уплотнение грунта в этом случае минимально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 23:03
#15
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


да вообще все можно, только для чего? для чего развивать такие усилия домкратов, если можно просто пробурить с нынишними то возможностями стройтехники. одна технология ГНБ чего стоит!
butch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Усиление фундамента с помощью свай Slacker14 Основания и фундаменты 6 19.03.2012 15:44
Усиление фундамента из бурозаливных свай larisa- Основания и фундаменты 21 11.08.2010 23:33
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44