Обычный АБК. 3 этажа по 3,3 м. Наружные стены - керамзитобетонные панели толщиной 350 мм. Часть стен 1-го этажа выполнены из кирпичной кладки толщиной 510 мм.

Такая ситуация: почти все стеновые панели имеют отклонение от вертикали наружу, т.е. попросту вываливаются на улицу, тоже самое с кирпичной кладкой первого этажа.
На фото 1-3 показаны варианты прицепки таких панелей к каркасу ( к колоннам и ригелям).
На фото 4-5 показано как кирпичная стена отходит от каркаса.

На чертеже привожу места куда, как я думаю, нужно установить элементы усиления чтобы притянуть панели к каркасу.

Помогите принять конструктивное решение усиления, есть ли у кого-нибудь аналогичные случаи, чертежи. Интресно знать, какова возможная причина такой картины отрыва панелей.

Предполагаю наложить лист 600x200x10 на шов между панелями с улицы и притянуть его к колонне через шов болтами М12 к колонне. При этом захватываются листом сразу три соседние панели (см. фасад с разрезкой на чертеже)

Как сделать это усиление по возможности скрытным - снаружи и изнутри? Но БЕЗ штрабления.

Фасад будет дополнительно утепляться снаружи, толщина утеплителя по расчету 60 мм.
Если для жесткости на вышесказанный лист наварить, к примеру, швеллер, надо чтобы он не выперал за утеплитель, и с мостиками холода как-то вопрос решить.

И ещё как кирпичную кладку к колонне притянуть? В принципе на колонне для этого закладные детали имеются (на фото видно), но не везде.

Вот такая история. Посоветуйте как поступить.

Вложения
Тип файла: rar foto.rar (1.38 Мб, 258 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
АБК.dwg (272.6 Кб, 1207 просмотров)


Последний раз редактировалось OlegVR, 10.11.2007 в 23:01.
Просмотров: 5087
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 08:40
#2
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Неужели никто подобным не занимается? Мне кажется, что это распространенный случай. Очень жаль. До всего приходиться доходить самому.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 09:23
#3
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Тут вроде как Мальганов был в даунлоде..
Очень много литературы по усилению на сайте МИСИ...используйте поисковик...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 17:19
#4
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Мальганов, Байков-Сигалов, Бедов-Сапрыкин, Римшин, Голышев-Ткаченко - всё не то :-(
Но вроде сами что-то навояли...
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 22:54
#5
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Видел я решение когда поставили плиту парапета без закладных по средине (серия ИИ-04), просто притянули плиту |-- пластина с штырем, внутри штырь приварили к закладной.
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 08:01
#6
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


wlonda, спасиб. С парапетом все нормально) Вернее решение нашлось)))
OlegVR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стен каркаса 1.020-1/87

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33