Расчет индекса звукоизоляции многослойной стены
Архитектор
Москва
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 19761
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
Цитата:
формула фактически для двойных перегородок, т.е. две например кирпичных перегородки 120мм устанавливаются с небольшим зазором между ними. типа 120-50-120. и насколько я понял действует для материалов с плотностью от 1800кг/м3 наружные трехслойные стены имеет смысл рассчитывать только на воздушный шум (формул не знаю). Плиты перекрытия и внутренние перегородки рассчитываются по СП 23-103-2003 или для эстетов по СНиП II-12-77 пс. у вас не очень ясно сформулирован вопрос ппс. универсальной инженерной формулы для звукоизоляции насколько я знаю нет. каждая формула или методика под конкретное конструктивное решение Последний раз редактировалось Stierlitz, 14.11.2012 в 18:33. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31
|
guliaevskij, Уточняю)
нужна формула расчета предварительной толщины ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям звукоизоляции. Например, сейчас плита перекрытия 180мм, есть требование минимизировать расход бетона - при возможности уменьшить до 160мм. По пожарке - этого достаточно, а вот по звуку - есть большие сомнения. Так же, есть сэндвич-панель несущий слой железобетона - 180мм, утеплитель (пенополистирол) - 150мм, облицовочный слой железобетона - 60мм История та же - уменьшить несущий слой до 160мм. Панели заводского изготовления. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
если делать плавающий пол, то смотрите таб.17 и таб.18 СП и пункты и примеры немного до и немного после (3.10, 3.11 вроде бы) на наружные панели (на конструкции такого типа) методик не встречал, да и что-то требований не припомню пс. СП 23-103 очень неудачно (плохопонятно) организованно, пишите разберемся. только уже завтра |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
вообще ни когда не считал голую плиту на ударный шум, но по моему напрямую по таб.18 СП пс. ударный шум - индекс должен быть меньше либо равен нормируемому ltnchik1405 это звукопоглощающие облицовки - не то согласен - муть, без особой нужды бы не стал разбираться Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.11.2012 в 19:16. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Цитата:
IB = 32 (log m) + 2 (log d) - 19 дБ В вопросе была опечатка? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет толщины стены жилого здания | woodger | Архитектура | 4 | 19.12.2009 23:20 |
Весёлый расчет кирпичной стены здания. | Эксперт2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.12.2009 11:04 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |