не сталкивался с ними раньше. Чертежик бы..
~200метров до нее. Нет.., нет в принципе там не приняты самотечные.
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare |
||||
|
||||
Совсем не то что я ожидал..это дюкер какой то чтоль? А есть что то, что объединяет несколько напорных в одну? Мне надо со всего поселка собрать канализацию где то в одном месте и напором отправить на ЛОС. Я предпологал что можно их загасить, слить в кнс и снова подать, но может их можно объединить както в одном колодце, обратные клапаны там поставить или еще что..
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare |
||||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
ну так камера переключения, она потомучто переключает с линии на линию в случае аварии на одной из них, а вам напорную в напорную)) на абок была эта тема, в принципе можно, но много отрицательных факторов
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 53
|
Прочитала всю тему и вообще все, но так и не нашла - с какой частотой на напорной канализации нужны ревизии? (если что, это не совсем мой профиль)
Смотровые колодцы, как на самотечной, не нужны, это уже понятно. Упоры на поворотах предусмотрела. |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ведущий инженер отдела обследования ЗиС Регистрация: 13.03.2011
Новосибирск
Сообщений: 3
|
Добрый день. Прошу помочь разобраться в ситуации.
Есть напорный участок канализации д80 мм, который врезан в колодец и сливается в самотечный коллектор д500 мм. Есть утверждение, что необходимо выполнить камеру гашения напора и самотечный участок перед сбросом в коллектор. И я верю этому, считаю это правильным, а суд не верит и просит указать конкретный пункт СНиП или СП где написано что устройство камеры гащения (или чего угодно подобного) необходимо! Я понимаю, что для многих, это вещь очевидная, как 2х2, но это едва ли является обоснованием необходимости устройства камеры гашения. Прошу ответиь по существу так как есть еще много аспектов дела, которые я не превожу, что бы не тратить время + я под подпиской. Самостоятельно найти не могу, наши специалисты ВиВ тоже не дали ответа. Сам я ПГСник. Есть п. 4.12 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», есть конкретное указание на необходимость устройства «специального колодца». Скажем так - этого недостаточно (и не я так считаю). Можно сделать расчет плиты. На любые нагрузки. Любой конфигурации. Но актуально в случае если отсутствует возможность установить плиту по серии. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Сошлись на п.4.25 СНиПа, делают их как раз, чтобы избежать резкого изменения скорости потока.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы | Палов Евгений | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 02.07.2009 21:37 |
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.05.2009 04:48 |
Канализационные колодцы | Ingeneur | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 18.03.2009 10:00 |
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные | SUFFERER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.07.2008 11:57 |
дождевая канализация в GeoniCS | Sync02 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.04.2008 09:38 |