| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Да нет))) Все просто. В зависимости от величины давления на грунт основания геологи принимают решение как им определять модуль упругости грунта. Если давление не будет превышать 200 кг/м.кв (поправьте если ошибаюсь), то Е будет определяться в лаборатории, если будет - то необходимо определять Е в полевых условиях штампами.
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,920
|
Господа комментаторы, зачем нужна нагрузка уже отвечал. Но удивляет количество гипотез из головы и личных мнений о работе геологов. Вы и проектируете так же или инженерите? Наобум?
Отчего не открыть нормативные документ на изыскания и не посмотреть, если уж никогда смет на ПИР не составляли? Это точно инженерный форум? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
хренею[/quote]
Надо расслабиться! Я этих ТЗ на ИГЭ не один десяток подписал. НИКОГДА геологи не определяют количество и глубину скважин, могут порекомендовать/подсказать. Если дать им волю в этом вопросе - так изыскания будут дороже фундамента А про нагрузку - я все правильно написал. По этой нагрузке они решают каким методом определить модуль упругости. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
о как!
А кто тогда определяет? Проектировщик? Именно для этого и дают в задании нагрузку, габариты зданий и предполагаемый тип фундаментов. Для того, чтобы геологи определили глубину выработок. А при условии свайного фундамента дошли до несущего слоя. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Именно так. Точнее ГИП проектировщика совместно с ГИП заказчика. Подглядывая при этом в СП 47, с учетом нагрузок на фундамент ессно.
В результате их совместной работы рождается Техническое задание на ИГЭ, в котором, кроме всего прочего, появляются четкое количество скважин, координаты скважин и глубина. Самим изыскателям фиолетово сколько скважин и какой они глубины. (ну кроме шкурного интереса) СП 47.13330-2012 6.3.16 Для зданий и сооружений нормального (при нагрузках на фундаменты менее 0,25 МПа) и пониженного уровней ответственности прочностные и деформационные свойства допускается определять методом статического и динамического зондирования по приложению И, а также лабораторными методами (см. ГОСТ 12248), для объектов нормального и повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундамент более 0,25 МПа деформационные показатели следует подтверждать штамповыми или прессиометрическими испытаниями. Вот только для этого они требуют указывать нагрузку в ТЗ. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
Цитата:
Цитата:
Гипы гипами, они задание проверяют, может быть визируют, но... Экспертиза порежет. Или рачительный буржуй. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Со словом "НИКОГДА" я погорячился. Дело в том, что цена геологию определяется из расчета на 1 п.м скважины. В нашем регионе она примерно одинакова у всех. Больше зависит от времени года (зима/лето). Поэтому мы определяем объемы работ сами, до торгов. Геологи нас, при необходимости, поправляют, но это бывает редко При этом несут ответственность за полноту изысканий. Думаю тема полностью раскрыта. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
ГИПы же в курсе какие там грунты, сходу могут определить глубину выработок. А если там просадка второго типа метров на 20? А ГИПы задали всего 10-15м глубины? Ну что за ересь?! Для этого и существует программа изысканий, для этого и выдают нагрузки, тип фундамента (предполагаемый) и габариты зданий. И только для этого - чтобы геологи смогли назначить правильно количество скважин и их глубины. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2020
Сообщений: 1
|
Вставлю свои 5 копеек:
СП 47.13330.2012 4.7 Состав инженерных изысканий, методы выполнения и объемы отдельных видов работ устанавливаются программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика. 4.14. В задании не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и технологию их выполнения, за исключением заданий на отдельные виды работ для субподрядных организаций исполнителя. Состав инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения задания, определяет и обосновывает исполнитель инженерных изысканий в программе выполнения инженерных изысканий. ГОСТ 20276—2012 5.4.6 При испытаниях по схеме «одной кривой» нагрузку на штамп увеличивают ступенями до заданного давления р3. Давление р3 должно быть установлено с учетом предполагаемого фактического давления на грунт в основании фундамента, равного сумме давлений от нагрузки фундамента и собственного веса грунта в насыщенном водой состоянии на отметке испытания. Геологи ждут перечень объектов, их посадку, характеристики, габариты, нагрузки, предполагаемый тип фундамента. Сколько и где бурить/давить/отбирать - решают сами и обосновывают в программе работ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Читайте нормативную литературы,и возможно примут за умного. Последний раз редактировалось stavic78, 01.10.2020 в 18:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Короче "на побегушках". Тем более, если экспертиза не пройдет, то виноват будет геолог. Он набурил таких коротких дырок, что даже не только 10 метров ниже острия сваи не изучено, а даже 5. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? | 212ВиП | Железобетонные конструкции | 10 | 31.01.2014 12:05 |
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.09.2013 05:27 |
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2013 13:08 |