| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия?

Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2013, 20:26 #1
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия?
212ВиП
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35

Добрый вечер!
Хотел спросить, кто-нибудь знает как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку при составлении таблицы сбора нагрузок? Прилагаю страничку, в которой плиту сборную круглопустотную ПК 60.12-8 посчитали знакомые ребята, но я не совсем понял как. Выделил красным цветом числа, которые мне непонятны. Может кто объяснить как они получились? Заранее благодарю!))

Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (15.6 Кб, 575 просмотров)

Просмотров: 9854
 
Непрочитано 12.05.2013, 21:06
#2
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


310 кг/кв.м - собственный вес плиты, распределённый по её поверхности. И вес, и допустимая нагрузка указаны в техническом описании серии (см. ТО лист 4, табл. 1), а серию можно найти здесь в download. Только, согласно этой таблице, нагрузка от собственного веса должна составлять 330 кг/кв.м. И к стати, почему написано "Расчетная нагрузка составляет 798.6 кг/м²", а в таблице ВСЕГО = 665,5 кг/м². Нестыковачка-с.... Второй курс, наверное, да?
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 22:16
#3
212ВиП


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
Второй курс, наверное, да?
Да) И как Вы только угадали))
Знаете, я вот смотрю эту таблицу 1 и не вижу таких цифр 330, ни тем более 310. Она (эта цифра) как-то должна высчитываться? Уверен, там дело одной секунды посчитать, но не могли бы Вы пошагово объяснить мне что к чему нужно сделать?) Дело в том, что по моим расчетам вообще получается 291 кг/кв.м. ПО-моему я что-то делаю не так...

Последний раз редактировалось 212ВиП, 12.05.2013 в 22:22.
212ВиП вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 22:30
#4
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Из строки "Расчётные нагрузки" находим по маркировке вашей панели (ПК 60.12-8): 1130-800 = 330. И ву-а-ля!
Там к таблице есть пояснение: в числителе указана полная допустимая нагрузка (1130), а в знаменателе - допустимая нагрузка без учёта веса панели (800).
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 22:33
#5
212ВиП


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
И ву-а-ля!
Ухты!))) Спасибо Вам огромное за помощь! Все очень подробно объяснили))))
212ВиП вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 22:36
#6
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Да паАлсста!!
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 14:33
#7
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
И к стати, почему написано "Расчетная нагрузка составляет 798.6 кг/м2", а в таблице ВСЕГО = 665,5 кг/м2. Нестыковачка-с....
Ну, какая же "нестыковачка-с"?
Всё правильно: смотрите размерность - 798,6 кг/м (погонная). Она получилась после умножения 665,5 кг/м2 на ширину 1,2 м.

Вижу: во втором случае описка - 798,6 кг/м2. Ну, простим.

Последний раз редактировалось Тиберий, 13.05.2013 в 14:40.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 21:21
#8
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Уп-с. Не углядел. Пардоньте...
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:13
#9
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Подскажите. выдержит ли плита 6 метров стену толщиной в кирпич (0,25 м) идущую вдоль. Кирпич белый полнотелый.
стена имеет разрыв почти посередине. "половинки" стены доходят до капитальных стен
Дом постройки 1993 г.

Как дилетант грубо подсчитал следующее.
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв.
количество кирпичей: 10/0,1056=95 шт.
Масса стены: 95 шт*5 кг/шт=475 кг.

!!!!! Считаю приближенно!!!! понимаю, что плотность кирпича и раствора разная, что еще есть штукатурка и тд.

площадь на которую все это опирается: 0,25*4= 1 м2

формально получается 475 кг/м2

В чем вопрос фактически:
Снесена указанная стена. на верхних этажах она есть. и соответственно сейчас стоит на плите.
Спор в том, является ли эта стена несущей.
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:21
#10
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


М.Е.В., если дом кирпичный, а стена уже снесена, то нет, несущей не является.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 12:05
#11
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
стена уже снесена
Уже снесена.
на глаз прогиба плиты не наблюдается.

Но все же на ней получается стоит 4 тонны кирпича сейчас. пусть они отчасти и прикреплены к боковым несущим стенам н
М.Е.В. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную? Курмышанец SCAD 16 30.11.2014 20:55
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Где найти нагрузку от опирания людей на перегородку? serg321 Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2011 16:57
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49