| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2013, 20:26 | #1 | |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия?
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 9854
|
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
310 кг/кв.м - собственный вес плиты, распределённый по её поверхности. И вес, и допустимая нагрузка указаны в техническом описании серии (см. ТО лист 4, табл. 1), а серию можно найти здесь в download. Только, согласно этой таблице, нагрузка от собственного веса должна составлять 330 кг/кв.м. И к стати, почему написано "Расчетная нагрузка составляет 798.6 кг/м²", а в таблице ВСЕГО = 665,5 кг/м². Нестыковачка-с.... Второй курс, наверное, да?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35
|
Да) И как Вы только угадали))
Знаете, я вот смотрю эту таблицу 1 и не вижу таких цифр 330, ни тем более 310. Она (эта цифра) как-то должна высчитываться? Уверен, там дело одной секунды посчитать, но не могли бы Вы пошагово объяснить мне что к чему нужно сделать?) Дело в том, что по моим расчетам вообще получается 291 кг/кв.м. ПО-моему я что-то делаю не так... Последний раз редактировалось 212ВиП, 12.05.2013 в 22:22. |
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Из строки "Расчётные нагрузки" находим по маркировке вашей панели (ПК 60.12-8): 1130-800 = 330. И ву-а-ля!
Там к таблице есть пояснение: в числителе указана полная допустимая нагрузка (1130), а в знаменателе - допустимая нагрузка без учёта веса панели (800). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Всё правильно: смотрите размерность - 798,6 кг/м (погонная). Она получилась после умножения 665,5 кг/м2 на ширину 1,2 м. Вижу: во втором случае описка - 798,6 кг/м2. Ну, простим. Последний раз редактировалось Тиберий, 13.05.2013 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17
|
Подскажите. выдержит ли плита 6 метров стену толщиной в кирпич (0,25 м) идущую вдоль. Кирпич белый полнотелый.
стена имеет разрыв почти посередине. "половинки" стены доходят до капитальных стен Дом постройки 1993 г. Как дилетант грубо подсчитал следующее. Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м. Высота потолков (примерно) 2,5 м. Площадь стены 10 м. кв. количество кирпичей: 10/0,1056=95 шт. Масса стены: 95 шт*5 кг/шт=475 кг. !!!!! Считаю приближенно!!!! понимаю, что плотность кирпича и раствора разная, что еще есть штукатурка и тд. площадь на которую все это опирается: 0,25*4= 1 м2 формально получается 475 кг/м2 В чем вопрос фактически: Снесена указанная стена. на верхних этажах она есть. и соответственно сейчас стоит на плите. Спор в том, является ли эта стена несущей. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную? | Курмышанец | SCAD | 16 | 30.11.2014 20:55 |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
Где найти нагрузку от опирания людей на перегородку? | serg321 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2011 16:57 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |