Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2010, 12:19 #1
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва.
jjek
 
конструктор
 
Одесса
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 17

Расстояние между гранями колонн Д.Ш. получилось 200мм. в монолитном каркасе. Колонны сечением 400мм.
Просмотров: 17654
 
Непрочитано 04.07.2010, 12:48
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Обычно принимают максимально возможное горизонтальное перемещение каркаса плюс 20-50мм.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 13:20
#3
jjek

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Сообщений: 17


Из этих условий проходит, думаю смогут ли опалубку поставить?
jjek вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 13:24
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от jjek Посмотреть сообщение
Из этих условий проходит, думаю смогут ли опалубку поставить?
Елы палы!
Пусть доску 20 поставят "навечно" - сгниет или ее "раздавят" надо полагать "температурные" усилия.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 14:14
#5
jjek

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Сообщений: 17


Тоесть можно две колонны поставить в одной опалубке, а между ними короб 200х400 из доски?
jjek вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 14:28
#6
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Елы палы!
Пусть доску 20 поставят "навечно" - сгниет или ее "раздавят" надо полагать "температурные" усилия.
Правильно!!! Пусть гниёт и воняет!
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 14:34
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от jjek Посмотреть сообщение
Тоесть можно две колонны поставить в одной опалубке, а между ними короб 200х400 из доски?
Так-с становится интересно!
Если у Вас фундаменты представляют из себя столбчатые то им по фигу Ваши деформационые швы. Если - фундаментная плита, то там по другому.
Елы палы!
Вы хотите колонны развести на 200 мм? Ну если хотите - то никто и не против - обычно на 40м для плиты хватает 20мм шва хватает.
Но давайте сделаем предположение, что Ваша квалификация позволяет Вам просчитать по
Offtop: ПОСОБИЮ
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов
без предварительного напряжения
арматуры
(к СНиП 2.03.01-84)
1.19 (1.22). Расстояние между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом.

И заодно прийти к выводу, что шов должен быть 200мм.
Снимаю свою шляпу перед Вами.

Или как это бывает в жизни - все гораздо проще - архитектор заложил - 200мм?!

Последний раз редактировалось таи, 04.07.2010 в 14:43.
таи вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 14:54
#8
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Если расстояние(в чистоте) между колоннами или шов в фундаменте составляет 20-100мм, то туда нормальные люди закладывают пенопласт, который затем после набора бетоном прочности выковыривают или, как Вы говорите "оставляют гнить навечно".
Просто пенопласт не гниёт и, соответственно, не воняет!
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 15:25
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Просто пенопласт не гниёт и, соответственно, не воняет!
Да я воще не против Ващего "пенупласту" - просто Вы заложили "пенупласту" в проект, а они доску или еще что там было помягче под рукой.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 15:33
#10
jjek

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Сообщений: 17


Архи заложили. Там фундамент - плита.
А 200мм. не зазор, а расстояние между колонн. С учетом выноса плит по 50мм. на зазор остается 100мм.
jjek вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 15:34
#11
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Ну так можно и до маразма дойти... Вы заложили бетон, допустим В20, а они вместо бетона и арматуры уложили глину, смешанную с соломой: то, что там было помягче под рукой.
kalas_al вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 16:54
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от jjek Посмотреть сообщение
Архи заложили. Там фундамент - плита.
А 200мм. не зазор, а расстояние между колонн. С учетом выноса плит по 50мм. на зазор остается 100мм.
Ну в чем проблемы то?
Делайте.
100 мм много - имхо 20мм хватит. Вынесите еще 40мм с каждой стороны или по 25мм.
Тема не стоит выеденного яйца Колумба.
Offtop: Так по-чирикать про жисть
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 17:48
#13
jjek

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2010
Одесса
Сообщений: 17


Проблема не в зазоре, на 10м этаже он будет поболее 20мм.
В нашем коллективе возник вопрос, как поставить опалубку для колонн. Теперь понятно, зальют их в одной опалубке, с коробом посередине.
jjek вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 18:55
1 | #14
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от jjek Посмотреть сообщение
В нашем коллективе возник вопрос, как поставить опалубку для колонн.
Ну так, только чтобы языки почесать - Вы пытаетесь решить все проблемы, которые возникнут у строителей?
Может имеет смысл оставить немного проблем им.
Некоторые приемы работы они знают лучше, чем Вы.
Или Вы чувствуете себя как "жена" Юпитера?
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Минимальное расстояние в свету между галереями Igo59 Архитектура 2 29.09.2009 18:12
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37