Непрочитано 28.07.2020, 18:40 #1
Какое принять значение ф1 при проверке по ф. (Д.1) (зыбкость)?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

При проверке по ф. (Д.1) СП 20.13330.2016 предписывается использовать значение ф1 по ф. (8.1).
Вопрос: какое принять значение ф1?:
  1. Вычислить независимо от типа помещения по ф. (8.1).
  2. Вычислить в зависимости от типа помещения либо по ф. (8.1), либо по ф. (8.2).

Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2020 в 22:16.
Просмотров: 2107
 
Непрочитано 28.07.2020, 19:54
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вычислить независимо от типа помещения по ф. (8.1).
Вычислить в зависимости от типа помещения либо по ф. (8.1), либо по ф. (8.1).
Это не шутка? Я вглядывался - так и не увидел разницы....
Offtop: а по-старинке 100 кгс в середину пролёта?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2020, 22:17
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это не шутка?
- это (моя) невнимательность. Исправил.

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а по-старинке 100 кгс в середину пролёта?
- это отменили с 1 августа.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 09:54
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а причем тут 8.1 и ф1? И вообще, то ли пункт, то ли формула, то ли таблица.. Если это коэффициент сочетаний, то это п.6.7 и ф1 или ф2 (я брал бы в зависимости от помещения, а не именно ф1 при любом раскладе). Таблица ни при делах, пункта и формулы таких вроде нет.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 10:52
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
то ли пункт, то ли формула, то ли таблица
- кто пункт, кто таблица, кто формула указано.
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
пункта и формулы таких вроде нет
- см. СП 20.13330.2016.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 03:56
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


извините, конечно, но в норме формулу 8.1 не наблюдаю.. а в норме, хотя ссылка и есть на формулу 8.1 под таблицей Д.2, но она не работает.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 08:33
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
не работает
- смысли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 09:24
1 | #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: какое принять значение ф1?:

1. Вычислить независимо от типа помещения по ф. (8.1).
2. Вычислить в зависимости от типа помещения либо по ф. (8.1), либо по ф. (8.2).
1
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 09:27
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Похоже, так. Т. к. пишут «от людей возбуждающих колебания». Т. е. источник динамики – люди. Для ф1 характерная площадь 9 м2, для ф2 – 36 м2. На 36 м2 вся пляска осреднится, а вот на 9 м2, наверное, ещё не успеет. Это как с прогонами: для них снеговая на 10 % больше, а для ферм – обычное значение.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
норме формулу 8.1 не наблюдаю
- у меня кривая версия СП 20.

Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 14:05.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять значение ф1 при проверке по ф. (Д.1) (зыбкость)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую принять величину предельного значения относительной деформации листовой стали dima_kuzminki Железобетонные конструкции 2 25.06.2019 18:39
Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию. HiddenM Железобетонные конструкции 3 02.07.2018 08:30