| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.08.2020, 17:08 | #1 | |
Что это за плита перекрытия?
инженер
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
||
Просмотров: 1321
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
трудно понять по картинкам(
может просто профили, жесткая арматура (непонятно какой профиль), а между ними бетон? тогда, думаю, - не типовое решение защитным слоям, конечно, пришел пипец Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.08.2020 в 18:44. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Да там халтурное обследование. написано: стены = ж.б. панели, перекрытие = плоские ж.б. плиты, днище = монол. бетон. Я предположил, что там какие-ниб. Г-образные стеновые панели, но вот таких плит никогда не видел. Придется туда лезть, видимо. Думал, может такое перекрытие у кого-то здесь на слуху.
Стоит задача усиления конструкция канала. Перекрытие точно под замену. По стенам пока не знаю. Но мне непонятна конструктивная схема. Судя по всему, демонтировав плиты и не откапывая канал полностью, стенки могут сложиться, если не предусматривать крепления? (а ДО демонтажа плит их не предусмотреть, ибо внутри канала человеку трудно поместиться) ... и саму тепловую сеть трогать (демонтировать) нельзя. На ум пока приходит только откопать до основания и демонтировать все, кроме него, и далее - накрыть сеть обычными сборными ж.б. лотками |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Ну если обследователей не заставить, видимо придется вскрывать и смотреть.
Думаю очень вряд ли устойчивость стен канала обеспечивается крышками через уступы. Ну да после вскрытия будет понятно... Разбирать - правильный вариант, в новой конструкции можно будет обеспечить защитные слои, заложить характеристики бетонного камня с учетом агрессивности среды. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в полкирпича? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 11.06.2020 08:50 |
Плита перекрытия со штробой в санузле | Маргарита М | Железобетонные конструкции | 4 | 01.03.2015 23:28 |
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. | sometimes.dia | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.01.2014 04:38 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |