16.03.2014, 09:01 | #1 | |
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3189
|
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Собственно в чем Вы видите проблему поставить поперечное армирование? Вариантов масса - от сварных каркасов до жестких вставок. Я так понимаю это покрытие пристроя на которое могут заезжать (пожарные) автомобили, отсюда и поперечка. Но если так, то толщина 200 это явно мало. Если нет, то капители 600 это явно много.
|
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
В зоне продавливания - нет. Да и в остальных зонах надо быть очень внимательным. Это не проблема лично микрофе, это проблема попытки решать оболочками зону продавливания. В Микрофе есть расчет усилий продавливания - вот их берите и считайте на них в Статике или ручками. Причем для Вашего конструктора - лучше ручками.
При Ваших капителях конечно никакой поперечной арматуры не понадобится. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19
|
Я когда вычертила эту колонну толщиной 600 с капителью 600, а сверху покрытие 200 получилось очень несуразно. Вот рук не поднималась чертить это, и армирование поперечное еще огромные зоны. Но пришел директор и сказал убрать капители к четровой матери. Убрали. Вернее, сделали местное утолщение плиты в зонах продавливания. Общая толщина 400 мм. Поперечка осталась практически такая же. Я
Вас правильно поняла: считаем на продавливание руками и если проходит поперечку не ставим, хотя в расчете она и есть. И простите за невежество, действительно поперечную арматуру в любом случае конструктивно ставить надо? Последний раз редактировалось Крендель, 19.03.2014 в 09:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Не будет там и без капители никакой поперечки с колоннами 600х600 даже при плите 200мм, даже со снеговым мешком.
Посчитайте по-простому без учета моментов только на продольную силу если угодно. p.s. вопрос зачем на 1 этаж такие массивные колонны.... p.s.2 а конструктору скажите чтобы он не смотрел вообще эпюры поперечного армирования в лирах и прочих микрофе (особенно что касается безбалочных перекрытий)... Только ручной расчет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование зоны продавливания в монолитной плите | Ната14 | Железобетонные конструкции | 157 | 17.07.2019 19:38 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Как выполнить отверстие в наружной плите? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 08.09.2006 15:48 |
Странное армирование плиты покрытия тоннеля | dermoon | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 27.10.2005 18:19 |