Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия

Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2014, 09:01 #1
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия
Крендель
 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19

Уважаемые форумчане! Не судите строго. Мне надо заармировать плиту покрытия одноэтажного пристроя. Сетка колон 6х6, высота этажа 3,9 в чистоте, толщина покрытия 200мм, колонны 600х600 с капителями. В расчете возникает поперечное армирование (считаю не я), как его выполнить, так же как и без капителей?
Просмотров: 3189
 
Непрочитано 16.03.2014, 09:24
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А увеличить капители не прокатит? Способы-то есть, но уж больно геморно делать поперечное армирование в плите 200, и при этом Вы становитесь заложником кривых ручек строителей...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 10:35
#3
Крендель


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19


Капители 1800х1800

----- добавлено через 51 сек. -----
высотой 600, пирамиды
Крендель вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 10:43
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Откуда там расчетная поперечка?
Я бы расчет проверил.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 10:55
#5
Крендель


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19


У меня тоже сомнение имеется. Поэтому я и создала тему. Но сама я не считаю. У меня, к сожалению, только техникум.

Последний раз редактировалось Крендель, 16.03.2014 в 11:59.
Крендель вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 12:00
#6
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


не думаю что это верно.рекомендуют пластины и жесткими вставками
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 13:17
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Собственно в чем Вы видите проблему поставить поперечное армирование? Вариантов масса - от сварных каркасов до жестких вставок. Я так понимаю это покрытие пристроя на которое могут заезжать (пожарные) автомобили, отсюда и поперечка. Но если так, то толщина 200 это явно мало. Если нет, то капители 600 это явно много.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 07:44
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Realdoc, похоже на правду!...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:21
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Обычно в плитах не делают поперечное армирование - трудоемко.
Проще увеличить высоту капители или класс бетона.

Сетка колонн стандартная.
Нагрузка на покрытие не должна быть большой, может снеговой мешок?
Короче, странно.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 09:09
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Крендель Посмотреть сообщение
как его выполнить
Залесов А.С. Разработка методик расчета и конструирования безбалочных монолитных перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 09:53
#11
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Откуда там расчетная поперечка?
Я бы расчет проверил.

все верно,если капитель 600х600 то не нужно никакой поперечки,пройдет с большим запасом,при такой сетке. Чувствую,что поперечка из лиры,советую забыть про нее.уж лучше ручками считайте
cosoFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 19:57
#12
Крендель


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19


Всем большое спасибо! Пожарная машина не заезжает, снеговой мешок есть. Подправили конструктивную схему. Результатов пока нет. А на поперечку из Микрофе тоже смотреть не стоит?
Крендель вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 20:17
#13
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Крендель Посмотреть сообщение
А на поперечку из Микрофе тоже смотреть не стоит?
В зоне продавливания - нет. Да и в остальных зонах надо быть очень внимательным. Это не проблема лично микрофе, это проблема попытки решать оболочками зону продавливания. В Микрофе есть расчет усилий продавливания - вот их берите и считайте на них в Статике или ручками. Причем для Вашего конструктора - лучше ручками.
При Ваших капителях конечно никакой поперечной арматуры не понадобится.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 20:45
#14
Крендель


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 19


Я когда вычертила эту колонну толщиной 600 с капителью 600, а сверху покрытие 200 получилось очень несуразно. Вот рук не поднималась чертить это, и армирование поперечное еще огромные зоны. Но пришел директор и сказал убрать капители к четровой матери. Убрали. Вернее, сделали местное утолщение плиты в зонах продавливания. Общая толщина 400 мм. Поперечка осталась практически такая же. Я
Вас правильно поняла: считаем на продавливание руками и если проходит поперечку не ставим, хотя в расчете она и есть. И простите за невежество, действительно поперечную арматуру в любом случае конструктивно ставить надо?

Последний раз редактировалось Крендель, 19.03.2014 в 09:00.
Крендель вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 00:36
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Не будет там и без капители никакой поперечки с колоннами 600х600 даже при плите 200мм, даже со снеговым мешком.
Посчитайте по-простому без учета моментов только на продольную силу если угодно.

p.s. вопрос зачем на 1 этаж такие массивные колонны....


p.s.2 а конструктору скажите чтобы он не смотрел вообще эпюры поперечного армирования в лирах и прочих микрофе (особенно что касается безбалочных перекрытий)... Только ручной расчет.
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19