Непрочитано 22.08.2006, 18:53 #1
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения
Shnur_ds
 
Проектировщик
 
г. Владимир
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 18

Двутавровая балка усиливаеться 2-мя швелерами.
Нахожу момент инерции в ручную, как перейти к моменту сопративления?
Я только учусь
Просмотров: 97664
 
Непрочитано 22.08.2006, 19:05
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Наиболее точно это можно сделать в Лировском модуле Лир-КС (у СКАДа по-моему тоже что-то есть).
Если хочется посчитать врукопашную, то судя по таблице из Справочника по МК Мельникова (стр 144): http://dwg.ru/norm/376
W=I/y
где y-расстояние от ц.т. сечения до крайнего волокна сечения в направлении рассматриваемой оси
Если я не прав, пусть старшие Товарищи поправят. :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2006, 21:29
#3
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


В Scad тоже есть модуль "Конструктор сечений".
gest вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2006, 22:01
#4
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 33


Romka прав. Считай сначала руками, пригодиться, а уже потом пользуй проги разные.....
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2006, 22:26
#5
Sopro

Конструктор-машиностроитель
 
Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
<phrase 1=


И не забудьте учесть, что если сечение несимметричное относительно какой либо оси, то и моментов сопротивления относительно этой оси будет два, так как расстояния от оси до крайних волокон разные. Если материал одинаково работает на сжатие и растяжение, то при расчетах берется наименьшее из двух значений, в противном случае считаются напряжения сжатия и растяжения отдельно.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7)
Sopro вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 01:55
#6
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Sopro
И не забудьте учесть, что если сечение несимметричное относительно какой либо оси, то и моментов сопротивления относительно этой оси будет два, так как расстояния от оси до крайних волокон разные. Если материал одинаково работает на сжатие и растяжение, то при расчетах берется наименьшее из двух значений, в противном случае считаются напряжения сжатия и растяжения отдельно.
стоит уточнить насчет выбора момента сопротивления. Для несимметричного сечения при расчете изгибаемых элементов выбирают не минимальный W, а W сжатого пояса.... :wink:
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 07:30
#7
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


aprots1981, ну что вы несете!
VB вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 08:52
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,209


Цитата:
Сообщение от aprots1981
Цитата:
Сообщение от Sopro
И не забудьте учесть, что если сечение несимметричное относительно какой либо оси, то и моментов сопротивления относительно этой оси будет два, так как расстояния от оси до крайних волокон разные. Если материал одинаково работает на сжатие и растяжение, то при расчетах берется наименьшее из двух значений, в противном случае считаются напряжения сжатия и растяжения отдельно.
стоит уточнить насчет выбора момента сопротивления. Для несимметричного сечения при расчете изгибаемых элементов выбирают не минимальный W, а W сжатого пояса.... :wink:
Не совсем так. При расчете изгибаемых элементов металлоконструкций с учетом Фи-балочного необходимо брать момент сопротивления сжатого пояса. При "правильном" расположении сечения - это максимальный момент сопротивления. В этом случае сечение дополнительно должно быть проверено и просто на прочность с использованием минимального W. При наличии моментов разного знака, например в ригеле, обе проверки выполняются всегда.

С уважением, Игорь.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 09:05
#9
Shnur_ds

Проектировщик
 
Регистрация: 25.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 18


Помогите найти момент инерции и момент сопротивления.
Все двутавры СТО.У меня получилось W=7200,I=300000(примерно).
[ATTACH]1156309474.dwg[/ATTACH]
Shnur_ds вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 09:51
#10
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


Огромный привет г.Владимиру!Можно сделать так:
1-превращаешь все сечения в один регион
2-устанавливаешь ПСК в центр региона(Tools->New UCS->3 Point)
3-узнаешь свойства Tools->Inquiry->Region/Mass Properties,-результыты в мм,мм2,мм4
т.е. в единицах ,установленных в автокаде.Переведи в см,см2,см4...
Можно так:создать регион,установить ПСК в центр,воспользоваться прогой FOCAL-LIGHT.
Результат смотри ниже.
*********** РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ***************
************ ОБЪЕКТ: РЕГИОН *************
Вес пог.метра,кг = 294.485478
Площадь,см2 = 375.140736
Периметр,см = 541.576867
Xc в ПСК,мм = -0.00089
Yc в ПСК,мм = 0.004944
Ix в ПСК,см4 = 302048.375733
Iy в ПСК,см4 = 83667.417932
Ixy в ПСК,см4 = -1.666624
Icmax,см4 = 302048.375654
Icmin,см4 = 83667.417916
Наклон главной оси = 0.0004
А момент W=(Ix*2)/81.7=7394см3
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 09:55
#11
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686


Расчет по Scad

Цитата:
Исходные данные
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 60Б1
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 30
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 30
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 50Б1
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 50Б1
Результаты
Код:
[Выделить все]
A	Площадь поперечного сечения	402,22	см2
Iy	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	320858,463	см4
Iz	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	89094,001	см4
It	Момент инерции при свободном кручении	224,698	см4
iy	Радиус инерции относительно оси Y1	28,244	см
iz	Радиус инерции относительно оси Z1	14,883	см
Wu+	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	7875,76	см3
Wu-	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	7875,76	см3
Wv+	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	3621,707	см3
Wv-	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	3621,707	см3
Wpl,u	Пластический момент сопротивления относительно оси U	10966,462	см3
Wpl,v	Пластический момент сопротивления относительно оси V	4767,318	см3
Iu	Максимальный момент инерции	320858,463	см4
Iv	Минимальный момент инерции	89094,001	см4
iu	Максимальный радиус инерции	28,244	см
iv	Минимальный радиус инерции	14,883	см
au+	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	9,004	см
au-	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	9,004	см
av+	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	19,581	см
av+	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	19,581	см
ym	Координата центра масс по оси Y	7,078e-009	см
zm	Координата центра масс по оси Z	0	см
Ip	Полярный момент инерции	409952,464	см4
ip	Полярный радиус инерции	31,925	см
Wp	Полярный момент сопротивления	8614,067	см
gest вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 09:58
#12
Shnur_ds

Проектировщик
 
Регистрация: 25.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 18


Я рад что результаты сошлись
Берёте ли вы коэфф. снижения W и I, из- за поддатливости сварного соединения(всетаки сечение состаит из 5 элементов).
Shnur_ds вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 10:42
#13
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Я встречал снижение W на 20% из-за поддатливости составного сечения
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 13:31
#14
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Я встречал снижение W на 20% из-за поддатливости составного сечения
Снижать W сварного (не фрикционного!) соединения стоит разве что в состоянии поддатливости
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 13:42
#15
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Можете пояснить?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 14:11
#16
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Можете пояснить?
А чего пояснять-то? Чем правильно выполненное сварное сечение с точки зрения совместности работы составляющих его элементов (читай сохранения гипотезы плоских сечений) отличается от катаного? Изредка встречающиеся в СНиПе формулы расчета геометрических характеристик сечения (It, Iw...) и не думают оговаривать какое-либо снижение характеристик для сварного профиля. Во фрикционном соединении теоретически возможны проскальзывания между элементами и, "при определенных условиях в некоторых областях" снижение W может иметь смысл для повышения КСС.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 14:52
#17
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Какой бы взяли коэфф. для сечения на рисунке, если усиливается уже смонтированная балка. :?: :?: :?:
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 21:59
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,209


Паше П.М. (по поводу подписи)

Наш бывший Главный инженер (Ю.В. Рождественский) говаривал немного иначе: 7 раз отмерь, а отрезать дай другому

С уважением, Игорь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2006, 08:12
#19
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


IBZ, замечательный был у вас ГИП.
Что никто не понижает W?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2006, 12:27
#20
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Может всётаки кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос?
Паша П.М. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент инерции и момент сопротивления составного сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск