| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.06.2021, 18:23 | #1 | |
Разность отметок заложения сваи и существующего ленточного фундамента
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073
|
||
Просмотров: 4415
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
конечно же нет. вы здание закладываете на двух абсолютно разных типах основания. на картинке у вас изображено ... как бы так помягче выразится ... не самое умное решение ... на что вам эксперт очень вежливо и намекает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
И что из этого что на разных ? При реконструкции так нельзя ?
В чем его "не умность" ? В районе строительства проблема с инертными материалами. Не будьте голословным. Где запрещено устраивать свайный фундамент вблизи ленточного ? На мой взгляд это стандартное решение при реконструкции. Файл из альбома усиления см. ниже. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
в каком месте говорится что вы устраиваете новый фундамент на сваях вблизи существующего?
у вас в шапке "В нашем проекте новое здание опирается на существующий ленточный фундамент и вновь устанавливаемые винтовые сваи". из чего следует, что вы одновременно операете новую стену как на сущ ленту так и на новые сваи разумеется нет. либо отрезаетесь швом, либо пересаживайте всю ленту/отдельные фундаменты на свайное основание. при этом, вы должны обосновать данное решение расчетом как по 2му предельному состоянию (взаимное влияние старого и нового фундаментов/новое основание и т.п.) так и по 1му (напр. в случае примыкания свай к сущ фундаментам мелкого заложения /как по мне, без шпунта, не самое классное решение/ - влияние вышележащих фундаментов на сваи) еще одна классная картинка. только вы ее, видимо, не открывали. там все как бы порезано швами, да еще койгде шпунт видно между новыми и сущ фундаментами (надеюсь, для чего там шпунт нет необходимости пояснять) Последний раз редактировалось vfc.cz, 09.06.2021 в 08:44. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Вот и говорит эксперт что у нас не соблюдается "как правило на одном уровне". Поэтому говорит, делайте заложение сваи по отношению к подошве ленты уступами. Какие уступы могут быть если я грунт под лентой не разрабатываю ? Природный как был на отметке минус 0,900, так на ней и остается. Я существующий ленточный фундамент не подкапываю.
Цитата:
Цитата:
Сваи винтовые Ссылается на п. 6.1.1 Цитата:
Для справки. Здание одноэтажное. Высотой 3,0 м. Колонны с шагом 3х3 м. Ограждающие конструкции, перекрытие и пол - сэндвич панели. Здание достаточно легкое. Ранее на этих лентах стояло двухэтажное здание. Грунты в основании - галечниковые с модулем деформации Е= 53,9 МПа Максимальное усилие сжатия в колонне 7,5т. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
это в корне меняет дело) если там действительно такой дикий модуль деформации - 53 МПа то у вас сваи-стойки (равно как и в основании ленты залегают так называемые малосжимаемые грунты E>50 MPa).
в таком случае, учитывая, склонность вашего эксперта к буквоедству, как по мне, вы можете либо изменить проект (что есть глупость, учитывая мизерные нагрузки и модуль 53 МПа) или попробовать с ним договориться - аппелируя, например к п. 2.2 старого свайного СНиПа (или аналог данного пункта в СП). Фактически, ваши грунты приравняны к скальным. А п. 6.2.2 СП не распространяется на скальные грунты и существует как раз для того, чтобы недопустить огромную разность деформаций. В вашем же случае, деформации основания практчески отсутствуют (или близки к 0). Как то так . |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вы можете сваи не закрутить в галечниковый грунт. Конечно, нужна консультация с буровиками. Может быть и смогут.
Вы винтом разуплотняете зону под ленточным фундаментом. Нет норм на разуплотнение, вы никак это не посчитаете. Нет норм = делайте СТУ. В сейсмическом снипе разве можно опирать здание на разные типы фундамента ? Там нет прямого запрета ? Уже подзабыл... Помню, что там всё жёстко с этим делом... Точно там был прямой запрет на фундаментные плиты на разных отметках... Что у вас уже вроде бы как и есть... Стоимость винтовой сваи + ростверк + пол по грунту или перекрытие будет явно дороже , чем фундаментная плита по грунту. И многодельнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении | gbkholodovs | Основания и фундаменты | 14 | 20.06.2020 17:11 |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Глубина заложения ленточного фундамента на глинистых грунтах. | Blink | Основания и фундаменты | 27 | 20.08.2015 09:51 |
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения | =Slash= | Железобетонные конструкции | 2 | 09.11.2012 08:16 |