| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование здания на существующем фундаменте

Проектирование здания на существующем фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2019, 13:38 #1
Проектирование здания на существующем фундаменте
Teck
 
Регистрация: 16.11.2018
Сообщений: 8

Имеется фундамент, который был предназначен под многоквартирный жилой дом. Стоит задача, на этом фундаменте возвести двухэтажный торговый объект. Наружные несущие стены блоки ФБС, колонны из кирпича, на них мет. балки двутавр, и плиты пустотки 6м(и в одном пролете 3100 получилось). Фундамент неровный. Можно ли так неравномерно ставить колонны вообще, никогда не сталкивался с таким?

Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (71.7 Кб, 85 просмотров)

Просмотров: 2015
 
Непрочитано 27.06.2019, 04:58
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
Можно ли так неравномерно ставить колонны вообще, никогда не сталкивался с таким?
Возможно, заказчику были нужны конкретные площади квартир (например при переселении из ветхого жилья, чтобы не платить за лишние метры).
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 06:40
#3
Teck


 
Регистрация: 16.11.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Возможно, заказчику были нужны конкретные площади квартир (например при переселении из ветхого жилья, чтобы не платить за лишние метры).
Это понятно, колонны я предположил что нужно так поставить, чтобы перекрыть плитами по 6м. Вопрос в том, можно ли ставить колонны с таким смещением (не по оси).
Teck вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 07:03
1 | #4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
(не по оси)
Ничто не запрещает сделать несколько близких осей
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2019, 15:15
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
Наружные несущие стены блоки ФБС , колонны из кирпича,
Это существующее или Вы так решили?

Я вижу еще проще - металлокаркас и сендвичи и не очень важно где какой шаг.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование здания на существующем фундаменте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Ищу задание на проектирование здания или комплекса для дипломного проектирования Suriuf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.03.2009 21:31