| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
если теперь я правильно понял исходные данные - я бы либо демонтировал сущ. плиту из бетона (от нее только доп. нагрузка) и выполнил ее заново, с банкетками, либо (с условием достаточной несущей способности перекрытия) сделал ленту по периметру навеса, высотой от 200 мм, для пригруза и анкеровки стоек. Пол навеса можно выполнить настилом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
для простоты будем считать +-0.28
----- добавлено через ~2 мин. ----- не понимаю, какое это значение имеет, задача - решить узел с заданными нагрузками. размеры 4х4х12 условно. крыша и стены должны убираться при сильном ветре моторами |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Просто момент 0,28 тм маловат, как мне кажется, с учетом пульсационной составляющей. Да и 0,28 тм - это с учетом снеговой нагрузки? Но это все, конечно, зависит от района строительства
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 17 | 03.03.2016 13:34 |
1 | ZNV_Job | Основания и фундаменты | 19 | 11.03.2015 08:49 |
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? | Natylic | Железобетонные конструкции | 1 | 28.10.2013 08:54 |
Как правильно поставить окна в комнаты | Almaz cn | Архитектура | 7 | 02.06.2013 17:16 |