Непрочитано 26.04.2022, 14:34
Как правильно поставить стойку на такой пирог?
fklmn
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121

Здравствуйте, поделитесь мыслями, как быть с таким узлом? Я сам металлист, с КЖ на вы. На кровле будет установлен навес, нагрузка от стойки на основание 0,23 т*м, 0,28 т. Как можно прокомментировать решение анкеровки к бетону 100 мм?

И отдельно хочу спросить касательно расчета на продавливание. В СП 63.13330.2018 в формуле 8.94 такая история:

"Предельный изгибающий момент Mb,ult определяют по формуле
Mb,ult= Rbt*Wb*h0. (8.94)
где Wb — момент сопротивления расчетного поперечного сечения, определяемый согласно 8.1.51."

Как сюда затесался h0, какой физический смысл? И вопрос, если армирования нет как такового, как быть с h0, ведь это расстояние до арматуры?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-04-25_11-35-33.jpg
Просмотров: 201
Размер:	93.7 Кб
ID:	246959  

Просмотров: 2545
 
Непрочитано 26.04.2022, 17:18
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


если теперь я правильно понял исходные данные - я бы либо демонтировал сущ. плиту из бетона (от нее только доп. нагрузка) и выполнил ее заново, с банкетками, либо (с условием достаточной несущей способности перекрытия) сделал ленту по периметру навеса, высотой от 200 мм, для пригруза и анкеровки стоек. Пол навеса можно выполнить настилом.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 17:42
#22
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если теперь я правильно понял исходные данные - я бы либо демонтировал сущ. плиту из бетона (от нее только доп. нагрузка) и выполнил ее заново, с банкетками, либо (с условием достаточной несущей способности перекрытия) сделал ленту по периметру навеса, высотой от 200 мм, для пригруза и анкеровки стоек. Пол навеса можно выполнить настилом.
Никто демонтировать не будет, задача поставить навес, а не переделывать кровлю.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 17:50
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Никто демонтировать не будет, задача поставить навес, а не переделывать кровлю
ну нет так нет, делайте на своё усмотрение
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.04.2022, 18:52
#24
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


А какие размеры навеса в плане? И какая высота?
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 19:24
#25
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
если в 1м сообщении написано 0,28 т. Эта плита не выдержит 0,28 т?
0,28 вверх или вниз?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 21:32
#26
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
0,28 вверх или вниз?
для простоты будем считать +-0.28

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
А какие размеры навеса в плане? И какая высота?
не понимаю, какое это значение имеет, задача - решить узел с заданными нагрузками.
размеры 4х4х12 условно. крыша и стены должны убираться при сильном ветре моторами
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2022, 22:13
#27
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
не понимаю, какое это значение имеет, задача - решить узел с заданными нагрузками.
размеры 4х4х12 условно. крыша и стены должны убираться при сильном ветре моторами
Просто момент 0,28 тм маловат, как мне кажется, с учетом пульсационной составляющей. Да и 0,28 тм - это с учетом снеговой нагрузки? Но это все, конечно, зависит от района строительства
ITroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 08:12
#28
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Программа хилти выдает положительный результат, есть какие-то сомнения в нем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-04-27_081119710.jpg
Просмотров: 29
Размер:	159.6 Кб
ID:	246985  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 09:20
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
есть какие-то сомнения в нем?
никаких, только здравый смысл
всё же в этом случае советовал бы заложить в расчет шарнирное примыкание стоек к фундаментам
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно поставить стойку на такой пирог?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада? Dan0007 Железобетонные конструкции 17 03.03.2016 13:34
1 ZNV_Job Основания и фундаменты 19 11.03.2015 08:49
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? Natylic Железобетонные конструкции 1 28.10.2013 08:54
Как правильно поставить окна в комнаты Almaz cn Архитектура 7 02.06.2013 17:16