Непрочитано 26.04.2011, 12:04 #1
Ветровые нагрузки согласно СНиП 2.01.07-05 и ДБН В.1.2-2:2006
Mike
 
Civil&Structural engineer
 
Алматы
Регистрация: 09.12.2004
Сообщений: 133

Уважаемые коллеги,
Прошу растолковать: имеется V ветровой район, нормативное давление ветра 0,6 кН/м2 в обоих документах.
Коэффициент надежности по ветровой нагрузке согласно СНиП 1.4 согласно ДБН для 25 лет эксплуатации определен как 0,87
В итоге получается расчетная ветровое давление по СНиПу 0,84 кН/м2, по ДБН 0,52 кН/м2 - я ничего не напутал?
Просмотров: 6852
 
Непрочитано 26.04.2011, 13:40
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


напутал
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 14:05
#3
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


если Вас не затруднит - разъясните.

мои измышления такие: gamma(fm) = 0,87 по таблице 9.1 для Т=25 лет, при этом принято Т=Tef как допускается принимать для массового строительства п. 9.14
Mike вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 14:11
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


1/0,87=1,15. То что в России висит, на Украине лежит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 14:24
#5
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


в ДБН п.9.4 формула 9.1 он именно "висит", т.е. на него надо умножать ..
Mike вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 14:43
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще-то в СНиПе дано расчетное значение, вычисленное по максимальной скорости за 50 лет. Нормативное значение ветра учитывается только в расчетах на комфортность.
 
 
Непрочитано 26.04.2011, 15:27
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
Коэффициент надежности по ветровой нагрузке согласно СНиП 1.4 согласно ДБН для 25 лет эксплуатации определен как 0,87
В ДБН формула выглядит так: W=gamma*W0*C,
где gamma (для 25 лет)=0.87,
С - комплексный коэффициент. Так вот Вы его не забывайте, там только составляющая Ch>=1.5
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:36
#8
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


>>sudakov
спасибо, буду дальше разбираться

Последний раз редактировалось Mike, 26.04.2011 в 15:42.
Mike вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 17:53
#9
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
имеется V ветровой район, нормативное давление ветра 0,6 кН/м2 в обоих документах.
Еще нужно не забывать, что районирование по ветровому давлению в ДБН и СНиП не совпадают. Там где в СНиПе один район в ДБН будет уже другой.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 17:57
#10
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


насколько я вижу по карте для 5-го района давление одинаковое что по ДБН, что по СНиПу
Mike вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 22:34
#11
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Mike Посмотреть сообщение
насколько я вижу по карте для 5-го района давление одинаковое что по ДБН, что по СНиПу
Я говорю о том, что районы не совпадают. Например, для Киева по ДБН и по СНиПу районы разные - не совпадают. с
Сейчас нет под рукой ни СНиПа ни ДБН, поэтому, конкретно не могу сказать какие, по памяти помню второй по СНиПу, а по ДБН точно не второй.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 10:33
#12
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


>> Dant, спасибо,
считаю по СНиПу - у меня усилия в элементах башни получаются больше на 20-25%, чем поставщик предоставил по ДБН.. при этом динамическая составляющая для ветра где то 33%, в то время как по ДБН береться коэффициент динамичности всего 1.1 ...
теперь я понял: то что посчитано на 0,6 кПа (5 ветровой район по ДБН) соответствует скорее всего IV (0,48 кПа) по СНипу .. а не для V по СНиПу, как указывается в документации..

Всем огромное спасибо!
Mike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровые нагрузки согласно СНиП 2.01.07-05 и ДБН В.1.2-2:2006

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01