| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн

Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2013, 15:48 #1
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн
Elen-8511
 
Инженер-конструктор
 
Рязань
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 26

Помогите пожалуйста подобрать кран для фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн. Можно ли монтировать одним краном? Или нужно обязательно двумя. И куда лучше поставить кран. Можно ли внутри здания, сетка колонн 6х6, где фермы - 18х36. Под фермами бассейн.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (733.1 Кб, 2494 просмотров)


Последний раз редактировалось Elen-8511, 31.05.2013 в 16:00.
Просмотров: 5768
 
Непрочитано 31.05.2013, 16:36
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


2 крана внутрь. Если принципиально чтобы 1 краном, то какой-нибудь 100-тонный либхер + ферма-траверса. И для 36 метров 10 тонн массы - что-то многовато будет. Из чего она хоть?
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 16:48
#3
Elen-8511

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Сообщений: 26
<phrase 1=


Вроде ферма из труб. Мне такой вес конструктор дала. А вобще внутри сетки колонн 6х6 можно кран загонять?
Elen-8511 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 17:24
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
100-тонный либхер + ферма-траверса.
Траверса для фермы?
А 10 тонн для фермы...Не просто многовато
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 18:00
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Так вы ведете монтаж от дальней стены постепенно и ничего страшного.

А на счет траверсы - так фермы и положено с траверсами монтировать. Я уж не говорю, что из уголка её просто без траверсы не смонтировать.

Последний раз редактировалось olegrussia, 31.05.2013 в 18:06.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 06:40
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А 10 тонн для фермы...Не просто многовато
Нет, для траверсы это не много
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 10:13
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
А вобще внутри сетки колонн 6х6 можно кран загонять?
загонять можно, если хватит прочности основания, особенно под нагрузку от аутригеров.
А вот опорного контура внутри сетки 6х6 может не хватить, особенно для мощных кранов - сумеют ли лапы разложить?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 10:08
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так вы ведете монтаж от дальней стены постепенно и ничего страшного.
Цитата:
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
А вобще внутри сетки колонн 6х6 можно кран загонять?
тут важно понимать следующий момент. Судя по разрезу, стена бассейна используется как часть фундамента для колонны основного несущего каркаса. Что будет выполнено раньше: чаша бассейна или монтаж фермы? Если сначала отольют чашу, а так скорее всего и будет, кран/краны внутрь загнать будет очень непросто.
Если чашу отольют после монтажа каркаса (в чем я лично сомневаюсь), можно загнать два автокрана, или один, скажем МКГ или РДК.
Если монтаж фермы будет проводиться после отливки чаши бассейна, то плясать надо от опалубочных размеров самой чаши, совмещенных с планом каркаса.
Да и проверьте массу фермы (если есть чертежи КМ конечно).
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2010 08:35
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30