Добрый день!
Необходимо подключить 2 кабельные линии ( сечение 120, сдвоенные) к вводной ячейки RM6 (I)

Возможно ли это? Видел двойные адаптеры. Влезут ли они в стандартную ячейку.
Просмотров: 2174
 
Непрочитано 10.06.2015, 07:58
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Да есть двойные, влезут, но в случае с RM6 лучше вообще не использовать сдвоенные кабели, особенно 2х120, лучше 1х240 класть
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 09:53
#3
Михаилip55


 
Регистрация: 10.02.2012
Москва
Сообщений: 11


Проблема в том, что кабельные линии уже проложены.
Михаилip55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение кабельной линии к ячейке RM6

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проект кабельной линии 0,4 Виктор228 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.05.2015 19:43
Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии? Saur Электроснабжение 5 20.10.2014 22:36
Ищу ТЗ на проектирование кабельной линии (сети) электроснабжения 0,4 кВ cancercat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2012 11:00
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации Augur Электроснабжение 6 30.09.2009 11:42