Непрочитано 06.04.2015, 20:24 #1
Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры?
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!

Меня назначили проверять монтаж электропроводки нерадивыми рабочими. Помимо того, что они кладут скрытую проводку не в гофротрубе (не нужно мне говорить, что это не обязательно......уже надоело), так хотя бы делать ввод кабеля в щиток в гофротрубе (что бы он не повредился о корпус щита). Есть ли это требование в ПУЭ? Перерыл весь интернет - ни чего не нашёл..........Может кто подскажет кто как думает и желательно с нормативными ссылками.
Просмотров: 7486
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 11:55
#2
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Понятно.....спасибо )
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:28
#3
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,991


Да не за что.

7.1.3.6 Отверстия в кабельных вводах, заглушках и тому подобных элементах должны выполняться так, чтобы при правильной прокладке кабелей обеспечивались установленные меры защиты от прикосновения к токоведущим частям и не нарушалась степень защиты оболочки.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 18:44
#4
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


А это что за документ? Не подскажите?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо! Нашёл. ГОСТ22789-94

----- добавлено через ~1 ч. -----
Жаль что он не действует
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:48
#5
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Посмотрите ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования - так понимаю, он заменяет ГОСТ 22789.
Psyakrev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 19:26
#6
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Уже читал. Так про это ничего не написано
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 10:36
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


ПУЭ
4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки
4.1.18 Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны ответствовать требованиям гл. 3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл. 2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов и т.п.

Для обеспечения защиты целостности оболочки используются сальники.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:02
#8
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


ПУЭ п.п. 2.1.66
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли делать ввод кабеля в щиток без гофры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение