Предельные отклонения диаметров и шага стержней арматурных сеток
Deimos
 
инженер
 
Каневская - Пуп Земли
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 733

Здравствуйте!
Рабочими чертежами и сметой предусмотрено армирование сварными сетками из проволоки диам. 3,0мм, ячейка 50х50мм. По факту размеры ячейки около 58мм, диаметр стержней около 2,4мм.
Каким документом регламентируются предельные отклонения диаметров и шага стержней сварных арматурных сеток?
Таблица 5.10 СП 70 отсылает нас к отмененному ГОСТу 10922.
__________________
Per aspera ad astra.
Просмотров: 2046
 
Непрочитано 03.08.2021, 17:55
#2
JavDEAD


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 8


Посмотрите ГОСТ Р 57997-2017
JavDEAD вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 20:32
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Рабочими чертежами и сметой предусмотрено армирование сварными сетками из проволоки диам. 3,0мм
В рабочих чертежах в ведомости расхода указано, по каким нормам принята арматура, в них и указаны предельные отклонения проката по диаметру, но они вроде явно меньше указанных.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 22:04
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Думаю, надо просто согласовать авторским листом, если нет возражений
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 08:10
#5
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 733


Спасибо.
Табличка из отмененного ГОСТ 10922 перекочевала в действующий ГОСТ Р 57997-2017. В ней по отклонениям размеров ячеек дано указание.
А вот что касается диаметров, то кроме допусков в гостах на саму арматуру других указаний не нашел.
В моем случае для проволоки Вр-1 диам.3мм по ГОСТ 6727-80 предельное отклонение диаметра +0,03мм, -0,09мм

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
согласовать авторским листом, если нет возражений
Возражения есть: это ж форменный мухлеж! Разница по массе приведенной мной сетки почти в два раза меньше гостовской
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Предельные отклонения диаметров и шага стержней арматурных сеток

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Project Studio CS Конструкции. Как в цепной выноске автоматически указать количество подписываемых арматурных стержней? Gedezuk5 ПО от CSoft 6 16.12.2019 10:26
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании Serge_Y Tekla 6 29.10.2017 09:56
Allplan Спецификация арматурных стержней domine Другие CAD системы 112 26.05.2017 18:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58