29.05.2019, 00:59 | #1 | |
Расчёт фундамента под внутреннюю колонну
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 1802
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
5.5.7 Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья - от уровня планировки, а при их наличии - от пола подвала или технического подполья.
У вас же неотапливаемое здание?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Ну да, от планировки, написано же без всяких вариантов.
Только не понял, что с запасом получается? Получается, что фундаменты наружных и внутренних колонн будут на одной отметки (если специально не заглублять наружные ф-ты. Если представить как мороз будет проникать в грунт, то не вижу причин считать от пола.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 29.05.2019 в 12:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
RSoil - Вычисление расчетного сопротивления грунта. Это здесь: https://dwg.ru/dnl/8046 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если не рассеивается на уровне подошвы среднего фундамента (грунт внутри здания находится в состоянии компрессии), то планировка.
И этот пригруз распространяется в обе стороны в бесконечность, создавая в грунте постоянное горизонтальное давление, которое по нормам принято равным вертикальному. При этом ещё не известно, увеличит ли горизонтальное давление полосовая пригрузка. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли опереть ж/б колонну на консольный выступ ленточного фундамента? | linok_844 | Железобетонные конструкции | 1 | 23.06.2018 11:35 |
Переход уровня фундамента под колонну с подвального на без подвальный. | Хаиров А. | Основания и фундаменты | 1 | 20.12.2017 08:53 |