Непрочитано 19.11.2013, 13:08 #1
Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса
Владимир-ргсу10
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91

Доброго всем дня! Покопавшись на форуме, к сожалению не нашел подходящей информации... Проектируется навес из поликарбоната арочного типа на столбах(сечением 80х80х4 из профильной стальной трубы). Нагрузка на один такой столб - 1,77 тонны. Хочу сделать отдельный фундамент под каждый столб в виде вырытой лунки диаметром 200мм и на глубину 1000мм (глубина промерзания в моем районе). Соответственно опустить туда столб с наваренной арматурой по краям и залить все бетоном. Как теоретически можно посчитать необходимый диаметр этого фундамента и нужно ли наваривать на столб арматуру, что бы в будущем он не просел в бетоне. Так же интересует метод расчет самого этого фундамента. В СНиП'ах сколько искал, не нашел подходящей информации. Спасибо за помощь в заранее, уважаемые проектировщики! Я в этом новичок.
Просмотров: 12529
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:21
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Здесь ключевыми будут горизонтальные нагрузки. Посчитайте сначала их (ветер, возможный распор от конструкций). Данный фундамент необходимо проверять по устойчивости. ”На глаз” Ваше решение выглядит очень сомнительным (подойдет только для невысокого забора).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:56
#3
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
нужно ли наваривать на столб арматуру, что бы в будущем он не просел в бетоне
Колонна крепится к опорной плите (см. книгу Горев том 1), которая в свою очередь стоит на анкерных болтах (пособие по проек. aнкерных болтов), ну и фундамент рассчитывается по литературе, которой на этом сайте достаточно
nani вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 14:41
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


////
Вложения
Тип файла: rar 11.rar (4.33 Мб, 613 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 14:57
#5
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
////
Ув. SergeyKonstr, спасибо за лит-ру! Как я понял, этот фундамент стоит рассчитывать как сваю?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Колонна крепится к опорной плите (см. книгу Горев том 1), которая в свою очередь стоит на анкерных болтах (пособие по проек. aнкерных болтов), ну и фундамент рассчитывается по литературе, которой на этом сайте достаточно
Да, но интересует вариант именно с бетонирование столба, 90% навесов делают сейчас именно так, очень интересен расчет в моем варианте
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 15:23
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Как я понял, этот фундамент стоит рассчитывать как сваю?
В принципе, да.
Только сваи бывают и жесткие, и гибкие.
Если по СНиП, то там начинается с показателя гибкости 2,6.
Если по СП 50-104-2003, то с показателя гибкости 0,5.
А так - жесткая опора (наверное) у вас должна быть, т.е. в грунте поворачиваться практически без изгиба ствола.
Можете и без бетона трубу посчитать, что получится?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 15:30
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


при чем тут свая, если длина 1м? в чем отличие расчета от обычного фундамента? - считайте на 8т/м2 под пятой - и не мудрите -получите диам.400-450. поперечную силу таким фундаментом держать лучше не надо - лучше связи в надземке
4245 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 15:36
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
////
SergeyKonstr, а из какой книги данный материал?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 15:37
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


про геологию не забываем
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 15:44
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
а из какой книги данный материал?
Я, кажись, оставил там ссылку.
ОФМГ, №3-2004.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:11
#11
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я, кажись, оставил там ссылку.
ОФМГ, №3-2004.
Спасибо. Почитаем)
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 17:24
#12
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
при чем тут свая, если длина 1м? в чем отличие расчета от обычного фундамента? - считайте на 8т/м2 под пятой - и не мудрите -получите диам.400-450. поперечную силу таким фундаментом держать лучше не надо - лучше связи в надземке
Спасибо за намек! Если можно, по конкретнее, как называется метод этого расчета фундамента, их ведь тьма

----- добавлено через ~5 мин. -----
Кстати по поводу нагрузок - в основном это N. Остальные минимальны. Прилагаю расчет из СКАДА (снег и ветер, все учтено)

Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:55
#13
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
как называется метод этого расчета фундамента, их ведь тьма
да никак) расчет фундамента) N/А < расчетного сопротивления грунта
4245 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:34
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Пропала тема
Опять всё на ....свели....
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 20:10
#15
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
да никак) расчет фундамента) N/А < расчетного сопротивления грунта
Не понял вас! Как все таки называется метод расчета?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 22:33
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~5 мин. -----
Кстати по поводу нагрузок - в основном это N. Остальные минимальны. Прилагаю расчет из СКАДА (снег и ветер, все учтено)

На картинке я вижу арочную конструкцию, затяжки нет, значит должен быть распор, т.е. горизонтальная нагрузка на уровне верха стоек, а вниз должен еще и момент прийти. Какой у вас пролет? И что за нагрузки прикладывали?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 00:27 Винтовая свая
#17
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


А винтовую сваю использовать не хотите?
Металическая труба с лопастью (столб 80*80*4 внутрь) и продумать как качествено заварить.
Расчитать не сложно да и с устройство будет не таким и сложным, по скорости выиграеете а по стоимости нужно просчитать учитывая цена в регеоне.
Novitskiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 10:07
#18
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
На картинке я вижу арочную конструкцию, затяжки нет, значит должен быть распор, т.е. горизонтальная нагрузка на уровне верха стоек, а вниз должен еще и момент прийти. Какой у вас пролет? И что за нагрузки прикладывали?
Добрый день! Ширина навеса 5м, длина 10м. Шаг стоек 3,33м. То есть по 4 стойки с каждой стороны. Нагрузки - поликарбонат, снег, ветер

----- добавлено через ~37 мин. -----
Так все таки можно произвести расчет необходимой площади "А" по формуле N/A<R ?
Владимир-ргсу10 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:17
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Так все таки можно произвести расчет необходимой площади "А" по формуле N/A<R ?
Offtop: Да можно, если нет горизонтальной нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 11:24
#20
Владимир-ргсу10


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 91


Спасибо!!
Владимир-ргсу10 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет размеров и глубины фундамента под стальную колонну навеса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Расчет фундамента под стальную колонну. bananillo Основания и фундаменты 2 28.09.2007 14:39