| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2015, 20:11 | #1 | |
Расчет ленточного фундамента бани.
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1723
|
|
||||
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 4
|
вот еще
----- добавлено через ~3 мин. ----- климатический район- 2г снеговая нагрузка- 200кг/кв.м ветровая нагрузка- 85 кг/кв.м расчетная зимняя температура наружного воздуха -15 градусов сейсмичность района- 9 баллов нормативная глубина промерзания грунтов -100см коэффициент надежности по назначению - 0,95 степень огнестойкости -5 степень долговечности -2 строительный объем- 970 куб.м площадь застройки -130,08 кв.м |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
самая нагруженная стена будет по оси 2 между осями А-Б, кстати нет отметки стены по высоте, чтобы определить снеговой мешок, вообще отметки плохо видно на фотографиях
1. вообщем вес фундамента с отметки -0,41 до отм -1,6 будет равно ( 1,19х0,4х2,5=1,19 тонн на погонный метр) где 2,5 т/м3 плотность бетона, 2. от деревянной стены (с отметки -0,41 до отметки +6,000 (предположительно не видно на фотке) 2,59х0,15х0,5=0,194 тонн на погонный метр) где 0,5 т/м3 плотность дерева но зависит от сорта древесины 3. вес кровли на метр квадратный металлочерепица 0,005 т/м2 слой толя 0,006 т/м2 вес обрешетки 0,025х0,5=0,0125 т/м2 вес утеплителя 0,075х0,1=0,0075 т/м2 доска потолка 0,019х0,5=0,0095 т/м2 Вообщем вес одного метра квадратного кровли составляет 0,005+0,006+0,0125+0,0075+0,0095=0,0405 т/м2 теперь умножаем на половины пролетов между осями 1-2 и между осями 2-5 0,0405х3/2х(5,4+2,8)/2=0,249 тонн на погонный метр, это нагрузка от конструкции кровли 4. теперь от снеговой нагрузки без учета снегового мешка 0,2х3/2х(5,4+2,8)/2=1,23 тонн на погонный метр итоговая нагрузка на подошве фундамента без учета перекрытия 1,23+0,249+0,194+1,19=2,86 тонн на погонный метр 5. еще осталось от перекрытия на отметке 2,59 между осями 2-5, но конструкции перекрытия не известна, и не понятно как оно там опирается, думаю завтра инженеры подскажут и помогут P.S. Еще мне кажется что то не так с перекрытием на отметке 2,59 между осями 3-5 и В-Д, не понятно на что опирается так как на плане на отм 0,000 нет стены по оси Г Последний раз редактировалось Demmer, 11.05.2015 в 22:07. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? | Dimmon | Основания и фундаменты | 3 | 12.03.2012 10:44 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. | Botan | Основания и фундаменты | 24 | 19.06.2010 08:41 |
Глубина заложения ленточного фундамента для бани. | LU-LU | Основания и фундаменты | 9 | 07.06.2010 14:02 |