Правила устройства деформационных швов в стяжке
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 5037
|
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
На сколько мне известно, кровля не устраивается по грунту Однако, Вы правы насчет 4-6м. Согласно п.9.9 (СП 29.13330.2011 "ПОЛЫ") расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 17
|
Цитата:
а в СП, на которое Вы ссылаетесь речь идет о стяжке или о подоснове (подстилающем слое)? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Данное требование относится к жесткому подстилающему слою (бетонный, армобетонный, железобетонный, сталефибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)).
Вы почитайте пункты 8, 9 СП 29.13330.2011 и все вопросы отпадут. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Впадины в стяжке посередине деформационных секторов | GC2006 | Технология и организация строительства | 2 | 30.10.2014 11:45 |
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? | СергеевОВ | Архитектура | 8 | 19.05.2014 22:35 |
Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.03.2012 16:49 |
критерии устройства температурных и деформационных швов | Грендайзер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.10.2009 08:56 |
Сколько деформационных швов в здании | Сергей Мальцев | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.04.2008 15:18 |