Непрочитано 14.11.2014, 05:06 #1
Как отказаться от фахверковых стоек?
master_90
 
Инженер
 
Иркутск
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39

Добрый день!
Имеем здание каркасное, монолитные колонны, ригеля перекрытия. В проекте предусмотрены фахверковые стойки монолитные. Заказчик хочет отказаться от фахверковых стоек, предлагает усилить вместо стоек кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора. Интуитивно понимаю, что это ни разу не равнозначная замена, но не могу подтвердить это ссылкой на нормативные документы. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов.

В общем задача:
1 Отказаться от фахверковых стоек. Шаг колонн 6 метров. Какие нужны заменяющие мероприятия?
2. Если отказаться невозможно, то в каком СНиПе это прописано? Где-то вроде есть требование по установке фахверков через 3 метра.
Просмотров: 9715
 
Непрочитано 14.11.2014, 06:01
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Скольки этажное здание?
1. Если стена сможет сама воспринять ветер, то фахверк не нужен.
2. Это может быть прописано лишь в ТУ к конкретному ограждающему материалу.

СНиП "Стр-во в сейсм. р-ах".
Каркасные здания
3.23
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свср.JPG
Просмотров: 481
Размер:	35.4 Кб
ID:	138683  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.11.2014 в 06:24.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 06:20
#3
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Скольки этажное здание?
1. Если стена сможет сама воспринять ветер, то фахверк не нужен.
2. Это может быть прописано лишь в ТУ к конкретному ограждающему материалу.

Может быть в сейсмическом СНиПе есть какие-нибудь рекомендации по данному типу ограждения.
Здание 4 этажа.
1. Как это "пришить" к проекту? )) И где-то ж были требования по установке фахверка каждые 3 метра? Или я ошибаюсь?
2. Не очень понимаю, о каких ТУ к материалу идет речь. Каменная кладка. Я предполагаю, что требования такие же, как и к кирпичной кладке.

Сам СНиП II-7-81* не читал, смотрю СП 14.13330.2014. В СП-шке найти не могу про это.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 06:38
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Аналогично в СП 14.13330.2014:
6.8 Железобетонные каркасные здания
п. 6.8.14
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 06:56
#5
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Из контекста не совсем понятно, речь о разработке проекта или о строительстве по готовому проекту. ТС кто - проектировщик или прораб на стройке.
В зависимости от этого и рецепты разные будут.
sab_chel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 07:04
#6
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Аналогично в СП 14.13330.2014:
6.8 Железобетонные каркасные здания
п. 6.8.14
6.8.14 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м;
при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно.

т.е. если колонны не реже 6 метров, то никакие фахверки не нужны. Если реже - то должны быть. Так?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Из контекста не совсем понятно, речь о разработке проекта или о строительстве по готовому проекту. ТС кто - проектировщик или прораб на стройке.
В зависимости от этого и рецепты разные будут.
Ни то и не другое)) ТС - поставщик материалов. Заказчик грозит отказом в пользу другого материала, если не будет оптимизации проекта. Вот и оптимизируем, увязывая пожелания заказчика с нежеланием проектировщика пересогласовывать проект, при этом не нарушая требований нормативных документов.

Поэтому любым рецептам буду рад. На данный момент проект выдан, стройка идет, но в процессе строительства возникли некоторые вопросы.

Последний раз редактировалось master_90, 14.11.2014 в 07:44.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 08:06
#7
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Ни то и не другое)) ТС - поставщик материалов. Заказчик грозит отказом в пользу другого материала, если не будет оптимизации проекта. Вот и оптимизируем, увязывая пожелания заказчика с нежеланием проектировщика пересогласовывать проект, при этом не нарушая требований нормативных документов.

Опаньки. "Я не хирург а завхоз. Заказчик грозит уйти в другую больницу если не будет оптимизации процесса лечения. Вот и оптимизирую, увязывая пожелания заказчика с нежеланием хирурга менять план операции" ))).

Как говорили в тоталитарном прошлом - У нас все умеют лечить, учить, руководить и строить.
sab_chel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 08:33
#8
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение

Опаньки. "Я не хирург а завхоз. Заказчик грозит уйти в другую больницу если не будет оптимизации процесса лечения. Вот и оптимизирую, увязывая пожелания заказчика с нежеланием хирурга менять план операции" ))).

Как говорили в тоталитарном прошлом - У нас все умеют лечить, учить, руководить и строить.
Ну а что вы хотели, это реалии современной стройки. Хорошо, что хоть спрашивают, а не просто делают так, как им надо. В общем, не все так очевидно, как выглядит на первый взгляд. Есть ряд вопросов к проектировщикам в том числе. На этапе проектирования я лично предлагал упростить некоторые узлы, но они сделали так, как им было проще - выдернули из другого проекта. Никто не хочет работать. В итоге сейчас взвыли подрядчики, заказчик сказал переделать, переделываем... Решения надо пересогласовывать в экспертизе, а никто это делать не хочет, даже если эти решения проще, дешевле и надежнее. Поэтому давайте не будем разводить демагогию, а лучше подскажите, как быть с фахверками )))
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 09:10
#9
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Какие нужны заменяющие мероприятия?
Нужен расчет, обоснуйте расчетом исключение из схемы фахверковых стоек.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:14
#10
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нужен расчет, обоснуйте расчетом исключение из схемы фахверковых стоек.
Ну это я и сам догадался. Никто на это не пойдет. Конструктивно поменять одно на другое можно? Скажем, добавить элементы крепления к перекрытию или еще какие-то усиления. Да и вообще, где написано, что нужно ставить фахверки?
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 09:23
#11
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
или еще какие-то усиления.
Вы инженер или менеджер по продажам? Какое может быть усиление без расчета?
Что усиливать, зачем усиливать, как и на сколько, на эти вопросы можно получить ответ произведя расчет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Да и вообще, где написано, что нужно ставить фахверки?
Фахверк банально легче и с большей точностью можно посчитать чем "кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора".
Можете не ставить фахверковые стойки, но тогда перерасчет стены ОБЯЗАТЕЛЕН.

Последний раз редактировалось G-E-K, 14.11.2014 в 09:29.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 09:31
#12
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Да и вообще, где написано, что нужно ставить фахверки?
Если ограждающие конструкции без фахверка не могут воспринимать ветровые нагрузки и нагрузки от сейсмики, то фахверк нужен. Это определяется расчетом. Про Ваш конкретный случай ни в одном СНиПе не написано.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Конструктивно поменять одно на другое можно? Скажем, добавить элементы крепления к перекрытию или еще какие-то усиления.
Может, металлический фахверк устроит всех?
tema_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:35
#13
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Вы инженер или менеджер по продажам? Какое может быть усиление без расчета?
Что усиливать, зачем усиливать, как и на сколько, на эти вопросы можно получить ответ произведя расчет.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Фахверк банально легче и с большей точностью можно посчитать чем "кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора".
Можете не ставить фахверковые стойки, но тогда перерасчет стены ОБЯЗАТЕЛЕН.
Считать это долго и сложно для проектировщиков. Им проще конструктивно усилить с многократным запасом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Если ограждающие конструкции без фахверка не могут воспринимать ветровые нагрузки и нагрузки от сейсмики, то фахверк нужен. Это определяется расчетом. Про Ваш конкретный случай ни в одном СНиПе не написано.

Может, металлический фахверк устроит всех?
Вот вы, видимо, и поставите крест на этой идее. Никто, думаю не считал это, а если и считал, то пересчитывать не будет. Металлический фахверк - это тоже фахверк. Я предлагал.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Все же есть требования про установку фахверков через 3 метра в СНиПе?
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 00:32
#14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если здание монолитное (колонны, ригели. диафрагмы и т.д.), в 4 этажа. Пролёты (видимо) - не очень большие, высоты этажей - тоже (видимо не очень большие).
Заказчик может быть и прав.
Для того, чтоб дать совет - (поймите, что) нужны конкретные данные (как принято при проектировании) - т. е. - пролёты, высоты, толщины, отметки, районы строительства, нормы (по которым Вы проектируете) и т. д.
Вы - выдаёте все данные... Все остальные - думают и делятся с Вами своими мыслями(?).

PS
Без конкретных данных - Вы не сможете получить конкретного ответа.
Тем более, что - знающие люди - конкретных советов не дают ... бесплатно.

Последний раз редактировалось VVN59, 15.11.2014 в 01:39.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 07:08
#15
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Какие данные нужны? К сожалению, полного проекта на руках нет.

Итак, здание 4 этажное. Шаг пристенных колонн 6 метров, диафрагмы присутствуют, перекрытие монолитное ригельное. Высота до ригеля около 2,5 м, от перекрытия до перекрытия - около 3 метров. Район строительства 8 баллов. Колонны 300х300, ригель примерно 400(h)х300. Проектирование, скорей всего, по СНиПам "каменные и армокаменные", "строительство в сейсмических районах".

Понятно, что конкретного ответа я не получу. отелось бы хотя бы понять направление, в котором двигаться.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 11:07
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Какой может быть "фахверк" в железобетоне? Скорее комплексная кладка. Колонны "фаверка" внутри кладки? Обрамляют проёмы?
Хоть бы чертёж какой выложил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 11:17 Рекомендации по строительству у сейсмозонах
#17
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


В стенах вертикальные монолитные вставки.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 15:26
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Так может это и не фахверк вовсе, а что нить от сейсмики? (с сейсмикой не сталкивался))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2014, 16:39
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


В общем хрень, а не проект. Убирай эти "фахверки" смело. Толку от них ноль. Делай как предлагает заказчик.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 03:05
#20
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой может быть "фахверк" в железобетоне? Скорее комплексная кладка. Колонны "фаверка" внутри кладки? Обрамляют проёмы?
Хоть бы чертёж какой выложил.
Комплексная кладка, по идее, должна работать совместно с каркасом, иначе зачем она комплексная? Здесь именно заполнение каркаса.

Фахверк: плоский каркас арматуры заанкерен в оба перекрытия. Вокруг каркаса ведется кладка из газобетонного блока. После завершения кладки производится бетонирование этого фахверка по технологии несъемной опалубки. В итоге имеем повторное бетонирование, что само по себе не технологично, а в зимних условиях и подавно.

Вот вам кусочек чертежа. У меня на руках, только в буманом виде. МС - это и есть фахверки.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 287
Размер:	198.7 Кб
ID:	138823
Вот они вживую:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5974.jpg
Просмотров: 308
Размер:	162.3 Кб
ID:	138824

Последний раз редактировалось master_90, 17.11.2014 в 03:14.
master_90 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отказаться от фахверковых стоек?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек k.skorokhodoff Металлические конструкции 21 16.05.2014 05:50
Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ. FRAER Конструкции зданий и сооружений 6 14.06.2013 11:52
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? Дзяниска Металлические конструкции 3 18.12.2012 13:35
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Реакции в опорах стоек рамы rualex Расчетные программы 3 21.10.2009 10:32