Вопрос по определению степени огнестойкости здания
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

2-х Этажное торговое здание по всем показателям относится к IIIстепени огнестойкости кроме спорного перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Предел огнестойкости перекрытия по В.М. Ройтману - RI-45 (табл.9.2.10 п3).
В СНиП 21-01-97*для IIIстепени REI-45. Пожарные считают, что отсутствие у В.М.Ройтмана в таблице характеристики Е(показатель целостности) говорит о том, что перекрытие не проходит под IIIстепень огнестойкости здания. Так ли это? Если нет, то как доказать, чем аргументировать, на что сослаться?
Спасибо.
Просмотров: 4235
 
Непрочитано 15.11.2010, 13:02
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Пожарные считают, что отсутствие у В.М.Ройтмана в таблице характеристики Е(показатель целостности) говорит о том, что перекрытие не проходит под IIIстепень огнестойкости здания. Так ли это?
Для бетона вправе считать, поскольку если показатель хрупкого разрушения F>4, то предел огнестойкости не будет превышать Е15.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 14:19
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для бетона вправе считать, поскольку если показатель хрупкого разрушения F>4, то предел огнестойкости не будет превышать Е15.
Перекрытие деревянное с накатом и штукатуркой по сетке при толщине штукатурки более 2см.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 15:25
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Нужно тогда доказать, что в штукатурном слое не произойдет хрупкого разрушения и в нем не образовываются сквозные трещины или отверстия (что есть при толщине слоя до 200 мм) за 45 минут.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по определению степени огнестойкости здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Вопрос по определению масштаба и по слоям Marika AutoCAD 16 22.11.2007 11:25
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03