Помогите с расчетной длиной колонн
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531
|
||
Просмотров: 6912
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
На колоннах думаю устроить полочки для закрепления на них профлиста.
Если к колоннам приварить арматурку в плоскости перекрытий и замонолитить ее, то думаю, что колонны будут жестко связаны с дисками. Какие в этом случае принимаются "мю" для участков колонн между перекрытиями? Мне нужно добиться хотя бы равенства расчетной и геометрической длинны участков. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Расчетная длина колонн не зависит от сопряжения перекрытий с колоннами. Обеспечивать необходимую расчетную длину нужно за счет каркаса здания. Перекрытия при определенных условиях можно рассматривать как жесткие диски.
В Вашем случае, расчетная длина колонн получается равной удвоенной длине колонн трехэтажного здания. Для ее уменьшения есть 2 пути: -- Установка связей в 2-х направлениях по каждому этажу, -- Выполнение рамных узлов сопряжения колонн с балками Кстати, я не уверен, что при Вашем креплении перекрытия к балкам, его можно учитывать в качестве жесткого диска, а также производить расчет балок без учета фи балочного. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Тогда по таблице 17а СНиП "Стальные конструкции" Вы сможете определить расчетные длины. То же можно сделать в "Кристалле". Раздел "Стойки". Стойку надо задать как стойку рамы. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180
|
Цитата:
Цитата:
По периметру неплохо было бы поставить связи, или сделать там рамные узлы. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117
|
Добрый день коллеги, помогите определить расчетные длины колонн...
Колонны - труба 200х8; Балки перекрытия 35Б1, диагональные элементы - 120х4, роль распорок выполняют прогоны (перекрытие железобетонное, по балкам). Шаг колонн 6х6 м, перекрытие находится на отметке +3.5, высота здания от 5 до 8 метров. Правильно ли я понимаю, что расчетная длина колонн, не раскрепленных связями, в части здания без перекрытия мю=2. В части задания, где есть перекрытие: - нижняя часть колонны - мю=1; - верхняя часть колонны - мю=2; |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Наращивание существующих ж/б колонн | dimarez | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2008 15:23 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
вопрос по расчетной длине | студент | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2006 14:46 |