| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2011, 15:09 | #1 | |
Определение гибкости связей между коллонами
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 7534
|
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409
|
Расчётная длина ветвей опоры в плоскости фермы 3,6 м, из плоскости не знаю, нужно знать где, как и чем она раскреплена из плоскости, для элементов решётки я вы взял расчётную длину равной геометрической как в плоскости, так и из плоскости опоры. Предельно допустимую гибкость - по п. 5 таблицы 19 СНиП II-23-81*, либо его аналога, действующего в районе строительства объекта.
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409
|
Насчёт 438,3 см согласен. Альфа - отношение фактического напряжения ( с учётом коэффициента продольного изгиба ) в элементе к расчётному сопротивлению, т. е. процент загрузки. Принимается не менее 0,5. В СНиПе в примечании к табл. 19 это есть, читай.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет. Имеется ввиду продольное усилие в связи, ведь тема о расчетной длине именно связей.
Посмотрите раздел 8 СП Стальные конструкции, эта формула оттуда (формула 7). А Yc - это коэффициент условий работы, принимаемый по табл.1. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
ф - см. пояснения к формуле 7, а А - это площадь поперечного сечения элемента.
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 14.09.2011 в 17:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
спасибо,всем за помощь,статический расчет не делался,просто по гибкостм необходимо подобрать связи,в итоге думаю принять лямбда 180,и для расчета одинарную длину связи(т.к. непересекающийся элемент),т.е. ее геометрический размер 4383 мм,верно?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Катя, у вас не крестовые связи и простой подбор по гибкости не получится. Надо посчитать вашу схему с приложением сил которые приходят с торцевых колонн по распоркам. Геометрический размер да будет единица в плоскости и из плоскости, но не гарантирую что нет сжатых элементов (зависит от ветрового района). Статический расчет тут как два пальца об асфальт, но тем не менее что бы спать спокойно. Как говорил один из моих учителей, мало связей не бывает как в конструкциях так и в жизни.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Сжатые непременно будут.
Катя Ронина: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
я так понимаю речь идет об опоре под лестничные марши. она будет раскреплена минимум по верху. а то еще и по середке. и апполептическая картина от Ильнура вряд ли сбудется. а вообще он прав. расчет хоть на пальцах делать надо.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Если это лестничная клетка, то она вроде стоит обычно автономно, а к зданию перекидываются только площадочки-листочечки. И вроде они не являются раскреплением всей "башни".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ну я писал основываясь на личном опыте. всегда стараюсь минимум в одном месте привязать опору к каркасу. а тут думаю тс до конца не раскрыл чего он хочит.
кстати по серии на лестницы и площадки стойки вообще никакими связями и распорками не обвязываются. марши жесткости дают ого-го. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Я что-то таких серий не помню... Хотя может и есть. Это смотря какая схема и т.д. И еще бывает, что шахту обшивают негорючим материалом - парусности добавляется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Offtop: а ежели ее в горном ветровом районе вывести на высоту 120м, для эвакуации...
Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 15.09.2011 в 21:47. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
excel отключение связей между листами | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 04.03.2010 11:50 |
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. | Ринат M. | Разное | 10 | 04.05.2009 17:13 |
Определение угла между отрезками | Mazai | Программирование | 2 | 07.04.2008 12:27 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |