| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.

Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2009, 18:59 #1
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.
Sergo
 
Проектирование МК
 
Москва
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 358

Добрый вечер, коллеги! Фундамент под внутреннюю колонну. Подвал теплый. Есть ли какие-нибудь минимальные величины по заглублению подошвы отдельностоящего фундамента? Достаточно ли заглубить на 300мм. (200грунт + 100 бетонный пол)
Просмотров: 6609
 
Непрочитано 12.11.2009, 19:20
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Если колонна сильнонагруженная то выпор грунта будет и пол поднимется. Где то читал про минимум 500мм от верха пола.
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:23
#3
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Нагрузка 60т, момента нет. Размеры фундамента 2,4х2,4м. В основании песок, по расчету Rо=13т/м2.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 19:38
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А что Вас смущает?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:44
#5
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Просто я обычно 600 делал, а 300 сразу смутило меня . Да и в яндексе нашел, что не менее 500мм и на 15 см в рабочий грунт заглубить. Но в нормах тому подтверждение не нашел.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 19:58
#6
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Это требование называют конструктивным конкретного значения в нормах не видел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 554
Размер:	37.1 Кб
ID:	28764  
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 20:07
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


У А.В.Пилягина для подвалов минималка 0,2-0,7м!
В нормах подтверждения тоже пока не нашел
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 02:35
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Посмотрите п. 2.176 (как ща помню)) Пособия к СНиП 2.02.01-83
В конце, по моему
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 08:09
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Посмотрите п. 2.176 (как ща помню)) Пособия к СНиП 2.02.01-83
В конце, по моему
А Пособие это не нормативный документ!
 
 
Непрочитано 13.11.2009, 11:44
#10
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А Пособие это не нормативный документ!
угу, пособие - эт желтая пресса))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 12:00
#11
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Нагрузка 60т, момента нет. Размеры фундамента 2,4х2,4м. В основании песок, по расчету Rо=13т/м2.
Слабоват грунт однако!
1. Какая толщина плиты предполагается? Заглубляйте из условия чтобы не торчал в подвале.
2. Необходимо учитывать, что при производстве работ в зимнее время пока подвал не отапливается, всё дело благополучно выпучит! Дать указание к производству работ! Хотя на деле.....
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 12:52
#12
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Плита 300мм, сделана двухступенчатой. Итого 600мм.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:46
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Плита 300мм, сделана двухступенчатой. Итого 600мм.
Вот и зарой ее на 600, чтоб потом не спотыкаться
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 16:56
#14
Kyk


 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Посмотрите п. 2.176 (как ща помню)) Пособия к СНиП 2.02.01-83
В конце, по моему
В пособии такого пунтка не нашел. А вот СНиП 2.02.01-83 п.2.29 говорит как раз о заложени фундаментов в отапливаемых зданиях.
Kyk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 17:01
#15
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277



А Вы гляньте на стр 103)))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 17:03
#16
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Часто видел сам и в "нашей кунсткамере" фото подвалов, где вынут грунт, а подошвы колонн стоят на "островах" из грунта.
Ведь не обрушились же.
Тут по грунтам считать надо. А глубина заложения какую роль играет? Раз тепло-то...
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 17:14
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Глубина считается при расчете расчетного сопротивления грунта в том числе и для подвалов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:12
#18
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Да, лучше наверное зарыть, чтоб спалось крепче.
Sergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. Sergey_KL Инженерные сети 3 02.10.2009 17:22
Минимальная глубина заложения висячей сваи pahmara Основания и фундаменты 4 16.08.2009 09:06
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09