Непрочитано 21.11.2013, 21:46
Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,783

http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Просмотров: 289705
 
Непрочитано 24.11.2013, 11:56
#181
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
..а зачем 6 болтов тогда?
6 болтов - это по-моему унификация. И о 16-и болтах в нижнем фланце нет потверждений. Думаю, фланцевые узлы в 3-хь местах были одинаковыми - на опоре, в ВП и НП. По 6 болтов.
bahil
Цитата:
Верхний пояс работал как неразрезной.
Возможно некоторая жесткость этого шарнира снижала усилия в НП. Однако я бы такое соединение, где всего 2 болта(!) на растяжение работают и внутри двутаврового профиля, никак бы не считал рамным. Допустим полка двутавра имеет А~50 кв.см. Пусть сталь 3. Усилие, которое может развить профиль для двух болтов, ~100 тс. Пусть в/п болт М24. Держит до 30 тс. Это еще грубо, на деле болты находятся внутри профиля. Ну и где тут рамность? Болт порвется при 30%-й загрузке, вернее порвался бы, если бы не погнулся фланец. Шарнир там и по сути и по проекту. Рамности никогда в таких схемах (разрезные фермы) не закладывают.
Посмотрите серийные жесткие фланцевые соединения двутавров - там туева хуча мощных болтов.
Если некоторая жесткость этого шарнира снижала усилия в НП, а болты НП держали на пределе, то небольшой перегруз мог образовать полный шарнир на опоре ферм, что динамично перегрузило болты НП. Такая вот еще версия, что во фланцевых узлах дело, в их унифицированности - для опоры они слишком, для НП - не очень.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2013 в 12:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 13:38
#182
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, фланцевые узлы в 3-хь местах были одинаковыми - на опоре, в ВП и НП. По 6 болтов.
Зачем доводить до такой степени унификации? Это имело бы смысл для инвентарных элементов ферм которые можно смонтировать и так и сяк и вверх ногами, а тут стык нижнего пояса не перепутать со стыком верхнего пояса.
Вот на картинке в желтом кружочке возможно фланец узла нижнего пояса (так как не видно арматурных отгибов которые есть по верхним поясам)
Название: 428c20418321582142de00cca8915fae.jpg
Просмотров: 2033

Размер: 109.6 Кб

Как видно в нем 2 х 5 отверстий, правда, смущает отсутствие восходящего раскоса в кадре...
Если это действительно узел нижнего пояса, то работа двух центральных болтов, на мой взгляд, сомнительна.
В красном кружке судя по развитым ребрам опорный узел крайней фермы.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 14:16.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 14:13
#183
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...то работа двух центральных болтов, на мой взгляд, сомнительна.
Почему сомнительна?
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 14:22
#184
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
Почему сомнительна?
Потому как при растяжении во фланцевом стыке больше всего нагрузки приходится на болты расположенные в зоне где фланец жестче всего прикреплен к профилю. Для двутаврового профиля это получаются болты в зоне соединения поясов и стенки, потом идут болты вдоль поясов и вдоль стенки, а уж те болты которые находятся в самом "гибком" месте фланца, в его середине, могут вообще не участвовать в общей работе болтов соединения. Но опять таки все это зависит от толщины фланца и его оребрения...
А в этом фланце еще и внешние болты практически вынесены за пределы поясов профиля.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2013, 15:00
#185
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


В качестве дополнительной информации 2 фото со времен строительства.
Изображения
Тип файла: jpg kopnes-maxima-1.JPG (336.4 Кб, 1874 просмотров)
Тип файла: jpg kopnes-maxima-2.JPG (325.1 Кб, 1866 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:03
#186
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


Если в стыке нижнего пояса d25 получим
s1=3.14/4*25**2=490 мм2
при допускаемом напряжении 440 МПА (например)
получим предельную нагрузку на болт=440*490H=21 тонну
при 6 равно нагруженных болтах= 130 тонн.
в расчетах viking получались ненамного меньшие цифры.

сейчас просчитал = получил 110 тонн при 1.5 полезной помимо веса
при несимметрии нагрузки получим пластику в некоторых болтах, а потом и в остальных
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:29
#187
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Нам известно что 10 болтов в нижнем поясе, судя по фото выше,
из видео известно в большей степени вероятности что разрушение произошло из-за разрыва болтов в нижних поясах ферм.
Из того же фото видно, что фланец не оторвало, болтов фо вланце нет ни одного после обрушения (улетели).

Нам неизвестна толщина фланца, неизвестны типы и классы прочности болтов.
Вот это очень интересно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
...при 6 равно нагруженных болтах...
Почему "при 6"? На фото их 10 штук, по крайней мере 10 отверстий, вероятно они все были заполнены болтами.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:38
#188
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


если на 2207 изображено место стыка НП, то где диагональный раскос неподалеку?

если кто нарисует этот фланец в 3Dавтокаде, можно посчитать в пластике и контакте.

Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 15:52.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:53
#189
bahil


 
Сообщений: n/a


Как вам такой вариант?
СергейД, а тебе известна высота и пролёт?
Изображения
Тип файла: jpg вп.JPG (12.6 Кб, 1837 просмотров)
 
 
Непрочитано 24.11.2013, 15:54
#190
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


bahil,
Зачем под опорное ребро прокладку устанавливать?

Вот прикинул для двутавра 35К2 фланца 20 мм и болтов м24 без преднатяга, усилие растягивающее 100000 кг
общий вид узла примерно взят по фотографии:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: максим-узел-01.PNG
Просмотров: 984
Размер:	122.2 Кб
ID:	117144

Деформации и эквивалентные напряжения:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: максим-узел-02.PNG
Просмотров: 1242
Размер:	171.9 Кб
ID:	117145

Усилия в болтах:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: максим-узел-03.PNG
Просмотров: 789
Размер:	123.6 Кб
ID:	117146
Красный 26.2 т, голубой 10.2 т, серый 0.4 т
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.11.2013 в 16:11.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:07
#191
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Cfytrr,
Доброго времени суток,

Ну вот в принципе и ответы на вопросы...
При растягивающем усилие N = даже 100 тонн, усилия в болтах уже запредельные

Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Если в стыке нижнего пояса d25 получим
s1=3.14/4*25**2=490 мм2
при допускаемом напряжении 440 МПА (например)
получим предельную нагрузку на болт=440*490H=21 тонну
при 6 равно нагруженных болтах= 130 тонн.
в расчетах viking получались ненамного меньшие цифры.
сейчас просчитал = получил 110 тонн при 1.5 полезной помимо веса
при несимметрии нагрузки получим пластику в некоторых болтах, а потом и в остальных
СергейД,
Доброго времени суток,
Мою схему нужно корректировать - начиная с нагрузок (все очень приблизительно, в том числе сечения и геометрия)
Кстати, нагрузки я брал очень экономно, и Полезную временную вообще не вводил
Но думаю что 100 тонн - в нижнем поясе по любому есть (у Ильнура выходит под 250 тонн = что думаю более реальнее чем у меня)
Изображения
Тип файла: jpg Предельные усилия.jpg (295.4 Кб, 1951 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:22
#192
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


все размеры я брал по Ильнуру. (16*8) характеристики двутавра примерные. нагружение болтов сильно неравномерное, сколько бы их ни было.
один лопнул, перераспределилось и следующий пошел...

думаю, что и трещины в перекрытии давно были. и при локальном нагружении было локальное разрушение.
(сравни обрушение универмага Сампун в Корее 1995)
тем более, это пустотка, более чувствительная к подобному.
+ повторю, прежний пожар, после которого было ли обследование?

на прогрессирующее обрушение в Латвии считать, видимо, не предусматривается...

Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 16:29.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:28
#193
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Красный 26.2 т, голубой 10.2 т, серый 0.4 т
Молодец! Спасибо за расчетик. Это похоже на правду, наверное в этом их прокол,
подумали мол распределяется нагрузка равномерно...

Последний раз редактировалось alexroot, 24.11.2013 в 16:41.
alexroot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2013, 16:43
2 | 1 #194
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


От финского инженера.
Вложения
Тип файла: pdf maxima-choping-center-collapse-analysis-67149538.pdf (479.3 Кб, 780 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 16:51
#195
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а зачем 6 болтов тогда?
ну в "молодечно" в этом узле ставится конструктивно 4 болта, и узел считается шарнирным. Тут ситуация похожа, только пояса и нагрузки гораздо больше. Вполне 6 болтов уместны, и узел можно считать шарнирным.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 17:01
#196
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
От финского инженера.
Угу, все таки действительно стык нижнего пояса...
Только вот я никак не пойму откуда такая синхронность до долей секунды в обрушении 4 ферм.
По идее они ж работают по балочной схеме и значит независимы в работе друг от друга:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: максим-узел-схема.PNG
Просмотров: 612
Размер:	46.3 Кб
ID:	117152
Начало падения белой фермы и красной группы плит не должны приводить к тотальной перегрузке соседних ферм. Или я что то не так понимаю?

В то что можно изготовить 4 одинаковых стыка и так их загрузить что они лопнут одновременно я не верю...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
максим-схема.dwg (82.5 Кб, 5221 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 17:02
#197
alexroot


 
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140


Перевожу выводы из экспертного заключения:
1. ...
2. Дополнительные усилия от изгиба фланца не учтены (может не совсем корректно перевел).
3. Болтов не хватает.
4. Нужно еще бы 8 болтов добавить, он дает их схемку в файле, как бы он расставил.
5. Говорит толщину фланца нужно бы было исследовать в проектировании на дополнительные силы в болтах от изгиба фланца.
6. Нафига вообще ее (ферму) было, пишет, делить, делали бы цельной без дополнительной опасной разрезки.
7. Говорит нужно было бы испытать, прежде чем запускать туда людей.
8. По звуку и характеру разрушения ему тоже слышно, что это болты нижнего пояса.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
ну в "молодечно" в этом узле ставится конструктивно 4 болта, и узел считается шарнирным. Тут ситуация похожа, только пояса и нагрузки гораздо больше. Вполне 6 болтов уместны, и узел можно считать шарнирным.
Лучше больше читай чем пиши.
alexroot вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 17:14
#198
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
Сообщение от neopitniy
ну в "молодечно" в этом узле ставится конструктивно 4 болта, и узел считается шарнирным. Тут ситуация похожа, только пояса и нагрузки гораздо больше. Вполне 6 болтов уместны, и узел можно считать шарнирным.
alexroot
Лучше больше читай чем пиши.
и что я должен вычитать? Что 4 болта это шарнир, а 6 жесткий узел?
Уж уточни, писатель.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 17:17
#199
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
Перевожу выводы из экспертного заключения:
1. Обрушение в торговом центре вызвано плохо спроектированным и склонным к разрушению стыком.
...
7. Все еще можно провести реальный тест разрушения стыка на месте обрушения после завершения всех аварийно-спасательных работ.
8. Видео BBC подтверждает все ранее изложенные пункты. Можно четко услышать момент первоначального разрушения болтов.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2013, 17:23
#200
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


http://www.imhoclub.lv/ru/material/p...?userlast=3658
здесь если информация о завезенных за несколько часов до обрушения нескольких поддонов брусчатки

да к анализу финского инженера можно пока добавить лишь, что контактный расчет с учетом раскрытия фланца приведет к еще более неравномерным усилиям.
Изображения
Тип файла: jpg 1385124300_20131122144500.jpg (466.0 Кб, 2005 просмотров)

Последний раз редактировалось СергейД, 24.11.2013 в 17:33.
СергейД вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46